Mr。金
发帖时间:2014-12-04 19:55:17 楼主

我用市政品茗软件计算一个单箱单室的箱梁,1.4m高,8m宽,立杆间距600×600都不能满足要求,,主梁用100×100mm方木,次梁用50×100mm方木,应该是小梁计算那里出了问题,我选择的是小梁垂直于断面。在小梁计算方式那里,我选择的是3等跨粱,因为方木是2m的,纵向间距600,应该有3跨,快速计算出来不合格,但是我换成简支梁的计算方式就能通过,为什么吖。按以前的施工经验,600×600的间距已经很保险了才对啊。

西风瘦马
回帖时间:2014-12-05 09:22:19 1楼

请参阅下面的附图,从中可以知道,如果是均布荷载,那么二等跨最大支座反力是1.25ql,简支梁时为ql;如果是一个跨中荷载时,二等跨最大支座反力是1.376F,简支梁时为F;如果是两个跨中等分荷载时,二等跨最大支座反力是2.666F,简支梁时为2F。那么二等跨和简支梁的不同计算模式导致的结果差是1.25倍,1.376倍和1.333倍。

此时的支座反力还要向下继续传递,又会存在着和上述相似的情况,差距会继续放大。

因此,在验算扣件抗滑力、可调托撑承载力时,选用不同的计算方式导致的结果差异性较大。

  • Mr。金2014-12-05 10:23:14回复

    如下图,我想确认一下,小梁计算方式是通过什么来确定的呢?谢谢了 如下图,我想确认一下,小梁计算方式是通过什么来确定的呢?谢谢了

  • 西风瘦马2014-12-05 10:33:37回复

    前面关于方木计算方式的处置是正确的,应该按三跨。 我主要说明为什么不同的计算方式会导致结果差异性那么大。 当计算跨度超过4跨后,我认为可以按简支梁考虑。 前面关于方木计算方式的处置是正确的,应该按三跨。 我主要说明为什么不同的计算方式会导致结果差异性那么大。 当计算跨度超过4跨后,我认为可以按简支梁考虑。

  • Mr。金2014-12-05 10:36:42回复

    太感谢了,超过4跨可以按简支梁考虑,这个有什么依据没有呢?如果超过4跨的话只需要加长方木了,这样我的问题就能得到解决了。十分感谢。 太感谢了,超过4跨可以按简支梁考虑,这个有什么依据没有呢?如果超过4跨的话只需要加长方木了,这样我的问题就能得到解决了。十分感谢。

  • 西风瘦马2014-12-05 10:43:46回复

    JGJ162-2008,P26,5.2.1面板可按简支跨计算。为什么面板可按简支跨计算?因为面板刚度小,方木间距密,一般超过4跨。这是其一。 其二,4跨时,最大支座反力值和简支梁结果很接近,可参阅JGJ162-2008,P88。金 2014-12-04 6937 1

各位专家,高支模 小梁计算方式 能按简支梁计算吗...阅读全文

zz 2020-03-31 1297 1

梁底小梁按顺梁方向铺设,那么梁底小梁的验算方式应如何设置,为什么采用简支梁就能通过验算,但不管采用二跨三跨还是四跨都算不过去...阅读全文

豆豆705 2022-09-04 1021 1

请教各位:梁侧模的小梁布置有两种方式,一种是竖向布置,一种是水平布置。这两种方式如何区分、选择?原则是什么,是不是跟梁的截面尺寸有关?貌似一般常见的都是水平布置。...阅读全文

哼唱 2017-11-01 5323 2

安全计算中梁侧模板设置中小梁计算方式怎么设置...阅读全文

2015-03-04 8019 3

售前客服