一阵风
发帖时间:2014-12-06 09:36:13 楼主

请问脚手架工程里的“搁置主梁验算”的荷载参数表中的“各排立杆传至梁上荷载标准值”和“各排立杆传至梁上荷载设计值”分别对应脚手架计算里的什么内容?

西风瘦马
回帖时间:2014-12-09 08:50:23 1楼

标准值用于主梁挠度验算,设计值用于主梁强度验算。

设计值可取自于脚手架计算书中的立杆稳定性验算时的N值,标准值可按设计值/1.2带入。

其他类似问题

请问脚手架工程里的“搁置主梁验算”的荷载参数表中的“各排立杆传至梁上荷载标准值”和“各排立杆传至梁上荷载设计值”分别对应脚手架计算里的什么内容?...阅读全文

一阵风 2014-12-06 6069 1

豆豆168 2022-09-30 824 1

各位老师,请问搁置主梁计算中荷载如何取值?要手动计算每一根立杆的压力么?...阅读全文

豆豆48 2023-06-19 830 2

16工字钢一端放梁上,梁200*650,一端放板上,现在计算锚固螺栓20通不过怎么处理,梁上只能设置一道锚固,工字钢锚固长度不够。请问大神们,你们是怎么计算通过的...阅读全文

荣锦 2018-07-26 2319 2

井道操作平台计算书中有FG和FQ两个荷载标准值、想问下搁置主梁验算中各排立杆传至梁上荷载设计值是?...阅读全文

豆豆610 2023-01-11 877 1