安安
发帖时间:2014-12-10 13:21:33 楼主

问:悬挑工字钢采用钢丝绳拉接(一根参与计算,另一根不参与计算),此工字钢是否还要保证后面1.25倍?

lccw
回帖时间:2014-12-12 08:50:30 1楼

如果死套规范,你算算看,在悬挑长度较长时,锚固在梁板上的尾端部向上的拉力很少了,按规范要求的1.25倍长锚固段也没什么意义;我做的方案经过了几次专家论证,也提过此类问题,关键规范上明确要求了,大家又是从安全的角度尽可能更安全提出严格要求也就不为过了。当在阴阳角处的型钢上也可能有4排立杆,挑出长度就更长了,关键对梁柱边受压锚固点要进行受边计算,看是否满足要求;对于在梁板内的锚固长度,因地区要求不同可能有差异,先与地方专家组沟通,如果必须按规范来,那也只能浪费材料罢了。
  • 安安2014-12-12 08:59:15回复

    您的回答我很满意,但就这个问题我就是想探讨一下。因为我也是............... 您的回答我很满意,但就这个问题我就是想探讨一下。因为我也是...............

lccw
回帖时间:2014-12-12 08:49:45 2楼

如果死套规范,你算算看,在悬挑长度较长时,锚固在梁板上的尾端部向上的拉力很少了,按规范要求的1.25倍长锚固段也没什么意义;我做的方案经过了几次专家论证,也提过此类问题,关键规范上明确要求了,大家又是从安全的角度尽可能更安全提出严格要求也就不为过了。当在阴阳角处的型钢上也可能有4排立杆,挑出长度就更长了,关键对梁柱边受压锚固点要进行受边计算,看是否满足要求;对于在梁板内的锚固长度,因地区要求不同可能有差异,先与地方专家组沟通,如果必须按规范来,那也只能浪费材料罢了。
博乐
回帖时间:2014-12-11 09:22:27 3楼

悬挑工字钢一般不建议采用钢丝绳、钢拉杆卸荷,同时要求锚固段为悬挑段的1.25倍,除非有阳台之类的导致外挑过大,一般能根据规范要求就根据规范要求吧。
  • 安安2014-12-11 10:16:51回复

    您好 我说的就是阳台部位悬挑较大,才采取钢丝绳卸荷,钢丝绳卸荷也是符合规范要求的,130规范是这样写的“6.10.5悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍。”并没有同时二字。 您好 我说的就是阳台部位悬挑较大,才采取钢丝绳卸荷,钢丝绳卸荷也是符合规范要求的,130规范是这样写的“6.10.5悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25 倍。”并没有同时二字。

  • 博乐2014-12-11 14:29:57回复

    我说的是130规范中,6.10.4及6.10.5条中的规定,不是按照原文去描述 我说的是130规范中,6.10.4及6.10.5条中的规定,不是按照原文去描述

  • 安安2014-12-12 08:58:00回复

    我关键点是1悬挑长度是根据设计确定下来的。2在这个时候是否型钢还需要满足1.25倍吗? 我关键点是1悬挑长度是根据设计确定下来的。2在这个时候是否型钢还需要满足1.25倍吗?

其他类似问题

悬挑工字钢是否必须满足1.25倍? - 安全软件 - 你问我答 - 品茗逗逗网(建筑施工管理人员交流和学习平台)http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_127115.aspx...阅读全文

lccw 2014-12-12 2961 4

问:悬挑工字钢采用钢丝绳拉接(一根参与计算,另一根不参与计算),此工字钢是否还要保证后面1.25倍?...阅读全文

安安 2014-12-10 31698 3

主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。...阅读全文

豆豆417 2020-07-26 916 2

阳台悬挑工字钢...阅读全文

雲帆远航 2020-11-23 909 1

8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理?...阅读全文

豆豆708 2020-09-18 1697 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭