悬挑工字钢是否必须满足1.25倍? - 安全软件 - 你问我答 - 品茗逗逗网(建筑施工管理人员交流和学习平台)
http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_127115.aspx

tjg65
回帖时间:2014-12-17 06:48:03 1楼

1.25倍还是要符合的,毕竟是规范的要求。只是对于专家认为超出常规的情况或部位,再做相关验算即可。。。
云中飞鹤
回帖时间:2014-12-12 16:38:05 2楼

悬挑工字钢由于固定的形式不同,只有采用压环或压板螺栓固定的必须满足规范的规定要求,注意软件计算时要减去300mm,当采用预埋铁焊接固定或三角架螺栓固定的方式时,就不必要刻意(也无法做到)此项要求了--------注意,既然规范有了规定,就必须认真去执行,即便是某个专家的一言谈也不能违反规定。
lccw
回帖时间:2014-12-12 09:13:25 3楼

在阳台部位,应对阳台边梁及悬挑梁进行受边计算,当然也可把受力参数发给设计院,由设计院复核是否满足受力要求,如果结构梁不满足要求,设计院会对各悬挑层阳台边梁及悬挑梁内的配筋进行调整的。


此讨论内容为解决安安等同仁的问题,是否可行,大家讨论一下嘛。

lccw
回帖时间:2014-12-12 09:08:06 4楼

如果死套规范,你算算看,在悬挑长度较长时,锚固在梁板上的尾端部向上的拉力很少了,按规范要求的1.25倍长锚固段也没什么意义;我做的方案经过了几次专家论证,也提过此类问题,关键规范上明确要求了,大家又是从安全的角度尽可能更安全提出严格要求也就不为过了。当在阴阳角处的型钢上也可能有4排立杆,挑出长度就更长了,关键对梁柱边受压锚固点要进行受边计算,看是否满足要求;对于在梁板内的锚固长度,因地区要求不同可能有差异,先与地方专家组沟通,如果必须按规范来,那也只能浪费材料罢了。

  • lccw2014-12-12 09:13:51回复

悬挑工字钢是否必须满足1.25倍? - 安全软件 - 你问我答 - 品茗逗逗网(建筑施工管理人员交流和学习平台)http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_127115.aspx...阅读全文

lccw 2014-12-12 2960 4

问:悬挑工字钢采用钢丝绳拉接(一根参与计算,另一根不参与计算),此工字钢是否还要保证后面1.25倍?...阅读全文

安安 2014-12-10 31698 3

主楼机房层90多米高有个造型板,外出主体结构大约2.2米(板厚120,边梁200*400),方案是用外挑工字钢上面搭设支模架,怎么用品茗安全计算工字钢是否能达到要求。...阅读全文

豆豆417 2020-07-26 916 2

阳台悬挑工字钢...阅读全文

雲帆远航 2020-11-23 909 1

8.4m的悬挑工字钢支模架,验算主梁要采用搁置主梁验算还是采用多排悬挑架主梁验算?主梁锚固点部位梁板配筋验算是必须计算的吗,边梁配筋验算总是不符合要求该怎样处理?...阅读全文

豆豆708 2020-09-18 1697 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭