九华彡草根
发帖时间:2014-12-22 11:10:59 楼主

镀锌钢管导管接地跨接软线用多大的,有具体规范要求吗?

Ivan
回帖时间:2014-12-22 11:27:40 1楼

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第14.1.1条规定:镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2


其他类似问题

镀锌钢管导管接地跨接软线用多大的,有具体规范要求吗?...阅读全文

九华彡草根 2014-12-22 4537 1

镀锌钢管导管用接地跨接的黄绿双色软线需要送检吗...阅读全文

九华彡草根 2014-12-18 1789 1

镀锌钢管用在哪些分部分项工程...阅读全文

青池 2016-06-17 2118 1

消防管(焊接镀锌钢管)一般做什么实验啊...阅读全文

冰冰0711 2019-05-22 888 1

预应力空心板板缝筋如何布置,用多大的钢筋...阅读全文

逗逗131 2014-04-17 3503 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭