火日立
发帖时间:2015-01-04 17:15:51 楼主

模板危险性分析混凝土板370mm厚,梁0.57m2以上作为高支模,而常规计算是板350、梁0.52,是什么原因

Ivan
回帖时间:2015-01-05 08:58:26 1楼

高支模的定义是满足下面任何一条,
1.模板支架搭设高度大于8m
2.模板支架搭设跨度大于18m
3.施工总荷载大于15KN/m2
4.集中线荷载大于20KN/m
  • BINZER2019-11-21 15:06:44回复

    跨度18m是指? 跨度18m是指?

其他类似问题

模板危险性分析混凝土板370mm厚,梁0.57m2以上作为高支模,而常规计算是板350、梁0.52,是什么原因...阅读全文

火日立 2015-01-04 3305 1

高支模危险性分析模块,选的计算依据是GB51210-2016,施工荷载标准值如果有水平泵管设置要取4KN/m2,如果实际有水平泵管,在危附性分析时是否只填一般情况的2KN/m2是否可行,因为水平泵管不一定经过疑似高支模的区域,还有在计算依据为GB51210-2016的情况下,其它可变荷载标准值是勾选,请问哪种情况需要勾选,在GB51210-2016为计算依据的情况下,荷载组合方式和基本组合和标准组合,不同的组合算出来的施工总荷载和集中线荷载不一样,计算时选基本组合还是标准组合;...阅读全文

王建国 2018-06-19 2962 2

请问大神, 1、模板的危险性分析数据室一层楼的还是整个建筑物的? 2、分析结果如果是属于超高大模板,是全部区域按超高大模板处理还是单个区域或者是梁? 3、有没有单根梁或者是单块板的验算? 谢谢!...阅读全文

xxoo 2013-10-20 3661 1

再填入参数后提示输入0到200之间的整数...阅读全文

河南品茗 2010-07-22 4897 3

如果梁500*1000,按照S=b[1.3×(G1k+ G2k×h+ G3k×h)+1.5×γL×Q1k]计算就是危大,但是如果按1.3*[0.5*(h+h+b)+(G2k+G3k)*h]+1.5*b*γL*Q1k就是超危,那么模板木方自重  这个应该是按0.5*(h+h+b)还是按软件的0.75*b才算准确。...阅读全文

豆豆657 2024-05-10 267 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭