柱模板安全计算的问题
3177
2
品茗墙柱模板计算中混凝土侧压力计算公式0.28γct0βv1/2
的依据是什么?柱模板计算中小梁作用于柱箍上的集中荷载是怎么计算的?
whs46023602015-01-08 22:51:28回复
小梁作用于柱箍上的集中荷载,怎么按三跨连续梁计算或四跨,能说详细点吗 小梁作用于柱箍上的集中荷载,怎么按三跨连续梁计算或四跨,能说详细点吗
豆豆1982015-01-09 16:41:19回复
不好意思,我说错了啦,应该按简支梁计算,有多少根小梁就有多少个集中力作用于柱箍上 不好意思,我说错了啦,应该按简支梁计算,有多少根小梁就有多少个集中力作用于柱箍上
豆豆1982015-01-09 16:47:58回复
具体可查阅jgj162-2008建筑施工模板安全技术规范第35-37页柱箍计算说明以及第117页柱箍计算实例 具体可查阅jgj162-2008建筑施工模板安全技术规范第35-37页柱箍计算说明以及第117页柱箍计算实例
混凝土侧压力计算有两种方式,软件里是提供了《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011两种计算依据,可以自行选择,你说的那个公式的话是《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011里面的,JGJ162里面的公式是G4k=min[0.22γct0β1β2v1/2,γcH]
whs46023602015-01-08 22:48:52回复
《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011里的侧压力计算方式是什么 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011里的侧压力计算方式是什么
豆豆1982015-01-09 17:09:02回复
一些系数不一样而已 一些系数不一样而已
其他类似问题
品茗墙柱模板计算中混凝土侧压力计算公式0.28γct0βv1/2 的依据是什么?柱模板计算中小梁作用于柱箍上的集中荷载是怎么计算的?...阅读全文
whs4602360 2015-01-05 3177 2
...阅读全文
xufei123 2018-08-06 1317 2
柱模板,不设对拉螺栓,用4mm钢模,模板厚度怎么调?圆柱模板为什么不能选钢模?...阅读全文
昵称 2018-07-25 2642 2
为什么柱模板饶度又不够呀?是不是柱模板太高了达到4800了?我看柱子上边的模板没有画支撑方式了。次楞用了4个。饶度太大了,求指导该怎么处理呀?是不是因为柱子太高了?不可以一次浇筑呢?问题补充:柱子次楞已经够多了,柱箍间距应该也行的,为什么还是不行呢?...阅读全文
自由 2014-04-28 3015 2
1、柱模板(支撑不等间距)新浇筑混凝土柱短边边长为什么最大只能设置1000mm2、如果混凝土浇筑柱6800mm,采取措施一次性浇筑,柱箍距柱底距离与柱箍依次间距为什么只能设置4500mm高度3、如果我按照4500mm高度计算,能满足6800mm一次性浇筑安全要求么...阅读全文
悠点儿 2016-07-13 5912 3