发帖时间:2015-01-18 15:11:43 楼主

我所在的工地上要编制一悬挑外架的施工方案,双排架,工字钢作为悬挑主梁,因为实际悬挑架参数部分无法用品茗软件固有的计算样板设置,所以只需参照样板的计算方法。但品茗软件中悬挑主梁的挠度计算没有计算公式,是直接生成的结果,就想问一下,它是怎样计算悬挑主梁挠度的?

云中飞鹤
回帖时间:2015-01-19 08:28:18 1楼

品茗软件中悬挑主梁的挠度计算没有计算公式------钢结构设计规范里有啊
云中飞鹤
回帖时间:2015-01-19 08:27:26 2楼

实际悬挑架参数部分无法用品茗软件固有的计算样板设置?能说说你是如何搭设的么?

其他类似问题

我所在的工地上要编制一悬挑外架的施工方案,双排架,工字钢作为悬挑主梁,因为实际悬挑架参数部分无法用品茗软件固有的计算样板设置,所以只需参照样板的计算方法。但品茗软件中悬挑主梁的挠度计算没有计算公式,是直接生成的结果,就想问一下,它是怎样计算悬挑主梁挠度的?...阅读全文

东风吹草动 2015-01-18 3483 2

品茗安全计算软件2011版型钢悬挑梁挠度计算公式出错:错选为脚手架悬挑受弯构件的L/400(这应该是小横杆计算时用的),应该选为型钢悬挑脚手架悬挑钢梁L/250才对,现在的结果是16号工字钢在步距1.2纵距1.2时悬挑常见的悬挑高度19.5m(6层)竟然通不过-------用其他软件都能算过-----公式手工校正后计算通过...阅读全文

云中飞鹤 2011-11-06 7572 2

普通型钢悬挑脚手架中,没有计算型钢的挠度?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 4222 3

悬挑梁挠度计算内锚固长度越小 对于挠度计算越有利吗?计算公式是什么?计算合格后内锚固长度 短于悬挑长度 与130-2011中锚固长度应大于1.25倍悬挑长度相违背。如何处理...阅读全文

wdd 2011-12-11 8679 2

现行规范里面明确规定钢丝绳不能参与验算,而型钢悬挑长度稍大挠度计算就不能满足要求,举例来说,悬挑架高度为18.0m,转角处型钢悬挑长度为1.8m,锚固长度2.5m,钢丝绳不参与验算怎么也算不过,更不要说悬挑阳台部位的型钢计算了,大家碰到过类似的问题吗?请高手指导问题补充:其实,施工现场有很大一部分存在长的悬挑结构,而且也没有钢丝绳,经实践也没有什么安全隐患,是不是我们的计算太保守了??...阅读全文

技术工人 2012-03-27 5734 2