张工
发帖时间:2015-03-04 09:17:10 楼主

梁模板(扣件式)地基基础中,模板支架作用位置在什么情况下选择不计算,如下图,求指点,谢谢!

小熊
回帖时间:2015-03-10 14:35:13 1楼

这个是针对支撑面进行计算的选项,如你的图中,支撑在地基上、楼板上都可以计算,除了上述两处,还有其它可能,如工字钢搭设的钢平台支撑面,这个就选择不计算。
云中飞鹤
回帖时间:2015-03-04 12:58:57 2楼

一般在采用筏板基础的地下室支设模板,承载力远大于对支撑基础承载力的要求,可以不计算

 

云中飞鹤
回帖时间:2015-03-04 12:57:07 3楼

这个没在你采用筏板基础的时候,就可以不计算局部承载力

其他类似问题

梁模板(扣件式)地基基础中,模板支架作用位置在什么情况下选择不计算,如下图,求指点,谢谢!...阅读全文

张工 2015-03-04 4345 3

在什么情况下可以不用计算立杆地基基础??...阅读全文

呐谁家呐小谁 2018-08-17 1224 1

请问老师,为什么13.6版本梁模板地基基础安全计算只有地基基础和不计算两个选项,没有了混凝土楼板选项...阅读全文

豆豆127 2020-06-28 709 1

品茗安全软件中,扣件式梁模板中增加一根立柱的情况下 受力情况分析(我认为软件计算的结果偏大,中间受力过大 两边受力偏小是可以理解的,但是软件计算值偏差太大,想了解此结果的计算依据)。另若梁侧无板,三根立柱同时作用在主梁钢管上加固后是否可行)?...阅读全文

晓玩 2014-03-24 4101 2

什么情况下用简支梁、什么情况下用二等跨、三等跨、四等跨?...阅读全文