品茗安全计算软件不同版本计算公式会有不同吗?
3410
2
我在用品茗安全计算软件2015版本的,和我同事的2014版本的计算方法都不同,模板侧压力的计算公式。另外,3.5搭设高度,500板厚,1000*1000的排架怎么速算的过?2015的计算过程有的都没计算。像立杆稳定性之类的根本就没计算。有些理论上算不过的,15版本可以算的过。如图:
其他类似问题
我在用品茗安全计算软件2015版本的,和我同事的2014版本的计算方法都不同,模板侧压力的计算公式。另外,3.5搭设高度,500板厚,1000*1000的排架怎么速算的过?2015的计算过程有的都没计算。像立杆稳定性之类的根本就没计算。有些理论上算不过的,15版本可以算的过。如图:...阅读全文
黑色幽默の 2015-03-19 3410 2
我用2014版的品茗做的方案:一个版的支撑计算书 ,但是专家论证会议说我没有按照JGJ130-2010及JGJ162-2008的要求计算, 我用2014版本的做的计算书是有一个计算依据,这个计算依据有列出上面两项。 那个版本有计算公式的. 例如: 计算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l 其中,V--面板计算最大剪力(N); l--计算跨度(次楞间距): l =250.0mm; 新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×17.811×0.300×0.900=5.771kN/m; 倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×2.00×0.30×0.90=0.756kN/m; 面板的最大剪力:V = 0.6×5.771×250.0 + 0.617×0.756×250.0 = 982.2N; 截面抗剪强度必须满足: τ= 3V/(2bhn)≤fv 其中, τ--面板截面的最大受剪应力(N/mm2); V--面板计算最大剪力(N):V = 982.2N; b--构件的截面宽度(mm):b = 300mm ; hn--面板厚度(mm):hn = 18.0mm ; 那个版本这个计算书。 2014的计算书没有以上的计算公式叙...阅读全文
豆豆559 2015-11-21 2660 4
为什么软件里的表格跟GB50300-2013里的不一样...阅读全文
愚公移山 2016-01-09 2047 1
2012版安全计算软件中,梁、板底模立杆稳定性计算公式是不是有错误啊?软件中是λ=l0/i,此处计算l0长度软件是直接带入立杆步距计算的,而实际应该是λ=max[ku(h+2a),h+2a]/i才对吧,不知道你们是怎么解决这个问题的,计算完再手动更改么?问题补充:对不起输错了,应该是λ=max[kuh,h+2a]/i,我往往出于安全性考虑直接套最大值ku(h+2a),把自由端那段也考虑进去了。...阅读全文
月宴诗香 2012-06-05 3778 2
品茗安全计算软件2011版型钢悬挑梁挠度计算公式出错:错选为脚手架悬挑受弯构件的L/400(这应该是小横杆计算时用的),应该选为型钢悬挑脚手架悬挑钢梁L/250才对,现在的结果是16号工字钢在步距1.2纵距1.2时悬挑常见的悬挑高度19.5m(6层)竟然通不过-------用其他软件都能算过-----公式手工校正后计算通过...阅读全文
云中飞鹤 2011-11-06 7572 2
售前客服
售后客服