火灾报警资料问题求助
2474
1
新国标里火灾自动报警有专门检验批0815,但里面没有导管敷设。实际中墙内有导管暗敷设,怎么办呢?
久居我梦...2015-03-30 16:19:14回复
我把它换成0705的检验批。把0705改成0815,可以吗? 我把它换成0705的检验批。把0705改成0815,可以吗?
曼陀罗2015-03-30 16:27:40回复
可以的,找到可用的检验批,调用即可。 可以的,找到可用的检验批,调用即可。
其他类似问题
新国标里火灾自动报警有专门检验批0815,但里面没有导管敷设。实际中墙内有导管暗敷设,怎么办呢?...阅读全文
久居我梦... 2015-03-30 2474 1
如果火灾报警预埋管道写在电气建筑编号为07导管敷设检验批上,那么编号是不是得改08了...阅读全文
灬伉俪灬 2016-03-06 2052 5
这个表格,预埋管子 都要勾选哪一个...阅读全文
灬伉俪灬 2016-03-30 2102 1
火灾报警资料检验批 软件只有可燃气体探测器 但现场无此设备 怎么做资料 请老师解答下...阅读全文
lalala 2018-03-12 2057 2
各位大佬们 麻烦问一下,火灾自动报警系统线缆敷设以后是做 线路/设备/装置/器具绝缘电阻测试 这个表 还是做 共配电线路绝缘电阻测试 这个表...阅读全文