豆豆92
发帖时间:2015-04-09 13:38:36 楼主

问题主要不是计算,是计算中小贴士内容:《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撑架应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵向水平杆作为扫杆,距地面高度小于等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座;立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m-----这个6.2.1条没有查到,请问具体在哪查到?

博乐
回帖时间:2015-04-09 14:39:37 1楼

就是这本规范书的6.2.1条,你是不是哪里下了电子版规范书?建议去买实体书看下。

其他类似问题

问题主要不是计算,是计算中小贴士内容:《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008第6.2.1:模板支撑架应根据所承受的荷载选择立杆的间距和步距,底层纵向水平杆作为扫杆,距地面高度小于等于350mm,立杆底部应设置可调底座或固定底座;立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.7m-----这个6.2.1条没有查到,请问具体在哪查到?...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 4446 1

请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 3094 1

单立杆静荷载计算 1、结构自重标准值NG1k (1)、立杆的自重标准值NG1k1 立杆1:NG1k1=Hs1×m1=25×0.035=0.885kN 立杆2:NG1k1=Hs2×m1=25×0.035=0.885kN (2)、纵向横杆的自重标准值NG1k2 立杆1:步数n1=(Hs1-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n1+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN 立杆2:步数n2=(Hs2-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n2+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN (3)、横向横杆的自重标准值NG1k3 立杆1: NG1k3=0.028×0.900 /2=0.013kN 立杆2: NG1k3=0.028×0.900/2=0.013kN 横向水平杆验算为何不乘以总步数?与碗扣和钢管架手架计算方式都不一致,求教!...阅读全文

木—Tou人 2020-03-09 2206 1

请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 3644 1

关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距Ld数值应当能够被立柱跨距La整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距La栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距La(mm)》输入1200或1500均为错误值,故只能取9000或1800。当小梁平衡于砼截面计算时:底模下设小梁间距(mm)与“支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)”进行调整时,均要在公倍数间进行,较麻烦有时所要计算的梁截面较小,如200×500梁,无需使用对拉螺栓,应考虑其计算关于悬挑式脚手架计算模块本人在计算悬挑式脚手架时,该段脚手架只搭设18米高度,但他离地高度达100米,此时高度风荷载大,脚手架底部的轴压力小,计算不合理。...阅读全文

lin 2010-08-18 4589 2