豆豆972
发帖时间:2015-04-24 18:05:31 楼主

建筑物等电位隐蔽工程表格创造哪一种

曼陀罗
回帖时间:2015-04-29 17:10:13 1楼

在新建检验批的时候可以同时创建隐蔽表格

其他类似问题

建筑物等电位隐蔽工程表格创造哪一种...阅读全文

豆豆972 2015-04-24 2717 1

建筑物等电位联接和建筑物等电位联结有什么区别吗?谢谢大佬...阅读全文

2018-07-23 1557 1

建筑物等电位联结要做隐蔽的控制资料吗?同事说等电位的盒子在外面看得见,所以不用做隐蔽资料,只需做检验批就可以了,等电位联结到底要不要做隐蔽的控制资料?...阅读全文

百合花开 2017-12-28 2599 2

水电安装资料里没有等电位隐蔽表格,请问下可以自己制作吗?...阅读全文

豆豆833 2023-03-21 549 1

建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格示例—— 建筑物等电位联结检验批质量验收记录表格填写说明—— 建筑物等电位联结检验批质量验收记录25.1主控项目25.1.1 建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中核对设计文件观察检查并查阅隐蔽工程检查记录,核查产品质量证明文件、材料进场验收记录。25.1.2 需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用焊接时,应符合本规范第22.2.2条的规定;采用螺栓连接时,应符合本规范第23.2.1条第2款的规定,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。 检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1处。 检查方法:观察检查。25.2一般项目25.2.1 需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。 检查数量;按连接点总数抽查10%,且不得少于1处。 检查方法:观察检查和手感检查。25.2.2 当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。...阅读全文

Better me 2018-08-10 9845 0