豆豆785
发帖时间:2015-06-02 23:35:40 楼主

施工电梯、塔吊等附着下建筑结构的承载能力验算问题

tean
回帖时间:2015-06-06 15:22:50 1楼

算出附着杆的轴力,简单算出弯矩剪力,复核原梁或柱的强度,不够么加筋;或者直接告诉设计,让他们帮忙复核
Parallel、
回帖时间:2015-06-03 22:19:44 2楼

因现行规范未对附墙杆件做说明,对于结构的验算软件未有计算过程。GB51444-2006要求,附墙件与结构连接时结构强度应达到80%及参照塔机说明书的要求搭设。

其他类似问题

施工电梯、塔吊等附着下建筑结构的承载能力验算问题...阅读全文

豆豆785 2015-06-02 2999 2

型钢悬挑脚手架计算怎么没有“型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算”?根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.6.1条规定需要验算的。...阅读全文

阿荣 2015-05-24 2770 1

安全计算V10.6悬挑脚手架验算怎么还没有“型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算"?根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011第5.6.1条第三点是要求验算的。...阅读全文

2016-03-16 2802 1

本人刚用品茗,不知道塔吊附着验算的方法,请问有相关的模板吗,发一个谢谢...阅读全文

豆豆656 2020-07-11 684 1

塔吊附着计算过程中出现图片上所示,验算不通过,如何解决...阅读全文

13616186253 2017-03-14 2119 1