豆豆956
发帖时间:2015-07-25 10:17:30 楼主

接地电阻测试记录资料表格怎么填写

597060921
回帖时间:2015-07-25 11:13:25 1楼

单说接地电阻测试记录没有办法告诉你怎么填写的。
有《电气接地电阻测试记录》、《防雷接地电阻测试记录》、《电梯电气装置接地电阻记录》,甚至在安全资料还有《塔吊轨道接地电阻测试记录》、《接地电阻测试记录表》。
还有是表格也不一样,像我现在采用的地方表那很简单,如果是专业表格那相对复杂点。
现在我就以建筑电气分部中防雷及接地子分部中的《电气接地电阻测试记录》给你说说填写方法:
在电气中接地电阻测试至少有2处,基地接地引下线接地,我在这里说下引下线接地:
测试点位置肯定是柱;
设计值来源与图纸;

实测值是仪器实测数据。

如果实测值某一项大于4欧,例如4.05,那么该处电阻值就不合格。
GB50300
回帖时间:2015-07-25 10:40:54 2楼

按照图示位置进行测试,每个点都要测试,图纸中一般说明最大允许值,实测的时候不要超过,测试日期填写在混凝土浇捣之前。

其他类似问题

接地电阻测试记录资料表格怎么填写...阅读全文

豆豆956 2015-07-25 8914 2

图纸中接地装置21处(避雷引下线不包括在内)但没有在图纸中注明哪些点要测试 另外说明中注明避雷引下线距500MM处设测试卡 那么我想问下接地电阻测试表格中要测试几个点...阅读全文

清颖 2015-08-05 2587 1

现在主体封顶,需要做防雷接地电阻测试记录吗?只做了基础的接地电阻测试记录,落了哪些啊,有商铺屋面的。...阅读全文

九华彡草根 2015-11-11 3697 4

接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值?...阅读全文

陈卫东 2018-06-16 2012 3

接地电阻测试是怎么测试的,是不是测试连接点处的电阻值?例如室内金属线槽盒要做接地保护,做接地测试的意思是不是做槽盒与接地线连接点处的电阻值?...阅读全文

陈卫东 2018-06-16 1697 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭