豆豆515
发帖时间:2015-07-27 11:31:01 楼主

我们这边5栋楼需要做A级防火试验,可是分包单位说是他们在别的项目做A级单体燃烧试验都是按项目做的而且不分材料型号,我想问是按常规试验一样5000m2做一组吗

597060921
回帖时间:2015-07-27 15:27:29 1楼

单体燃烧试验不是材料的试验吗,外墙保温的单体燃烧就是聚苯板了。
这个聚苯板的取样是以同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。每次是二块,大小1200×600mm。

A级的话属于不燃性材料了,真正要符合国家规定的A级防火材料是市场价的3~4倍价格,都懂得。
GB50300
回帖时间:2015-07-27 13:13:07 2楼

进场材料可以按照项目进行检测,但是不同材料需要检测,GB50300-2013第3.0.4条你看看

其他类似问题

我们这边5栋楼需要做A级防火试验,可是分包单位说是他们在别的项目做A级单体燃烧试验都是按项目做的而且不分材料型号,我想问是按常规试验一样5000m2做一组吗...阅读全文

豆豆515 2015-07-27 2767 2

屋面保温挤塑板分3次进场,每次进场的量都是40m³多点,复试报告做一次够吗?...阅读全文

豆豆55 2020-08-18 2156 2

雨水管道的通球试验是一栋楼做一次 还是每个立管做一次?每个立管算不算一个雨水系统?系统是怎么看的?...阅读全文

专属 2016-05-03 7631 4

钢筋加工检验批也是进一次做一次吗?那每次的检验批容量是不是和每次的钢筋原材的容量一样?...阅读全文

2015-12-12 4215 4

砖混结构的干混砂浆材料进场是否按单体单层做,每层的强度等级不同...阅读全文

@you 2019-04-11 989 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭