九华彡草根
发帖时间:2015-07-27 16:42:21 楼主

智能建筑分部  中的 防雷与接地  子分部工程 要不要做建筑物防雷引下线隐蔽验收资料啊  建筑电气分部的防雷及接地中已经做了防雷引下线隐蔽资料

597060921
回帖时间:2015-07-27 17:09:11 1楼

智能建筑分部-防雷与接地子分部
建筑电气分部-防雷与接地子分部
所处分部不同;检验批质量验收记录编号不同;验收依据不同;验收项目不同。

所以检验批肯定是要。哪怕隐蔽图一模一样,也同样需要做一次。

因为每个分部工程的资料相对独立成册的。


就如同地基与基础分部与主体结构分部中都有钢筋加工、安装,混凝土浇筑等这些一样的检验批,难道说基础时候做了这些表格,在主体时候还是需要做。

GB50300
回帖时间:2015-07-27 16:51:10 2楼

首先分清楚 一个防雷与接地是智能建筑中的子分部,一个防雷与接地是建筑电气分部中的子分部,这两张名字一样,但是内容是不同的,而且是两个不同 的分部工程,所以隐蔽资料还是要做的。
  • 九华彡草根2015-07-28 07:20:18回复

    联合接地系统也要吗 但是智能建筑中没有防雷引下线的分项工程啊 联合接地系统也要吗 但是智能建筑中没有防雷引下线的分项工程啊

  • 九华彡草根2015-07-28 07:21:30回复

    防雷引下线检验批是不是 均压环以下做一次的 高手 指教下 防雷引下线检验批是不是 均压环以下做一次的 高手 指教下

  • GB503002015-07-28 07:43:38回复

    分项工程一定有的,新规范是F表格,均压环一般是指利用基础梁、筏板柱筋或布设于基础梁、筏板内环通的接地母线,我做引下线检验批时按照基础、每个楼层一次。 分项工程一定有的,新规范是F表格,均压环一般是指利用基础梁、筏板柱筋或布设于基础梁、筏板内环通的接地母线,我做引下线检验批时按照基础、每个楼层一次。

其他类似问题

智能建筑分部 中的 防雷与接地 子分部工程 要不要做建筑物防雷引下线隐蔽验收资料啊 建筑电气分部的防雷及接地中已经做了防雷引下线隐蔽资料...阅读全文

九华彡草根 2015-07-27 3597 2

智能建筑分部里“住宅(小区)智能化系统”还适用么,新的版本是不是取消了该子分部。具体是哪一版取消的...阅读全文

周康楠 2018-06-19 1581 2

没有多媒体子分部,多媒体属于哪个子分部,请教具体名称。...阅读全文

豆豆428 2015-08-29 2634 2

智能建筑要做  防雷引下线   隐蔽资料吗? 均压环处建筑电气要做接地电阻测试及测试资料吗?如要做 每层均压环都要做吗?...阅读全文

九华彡草根 2015-05-26 2926 1

更多范例免费下载请访问贵州资料专题页:包括以下内容:地基与基础分部(GB50202-2002)全套表格填写范例下载;地基与基础分部(GB50202-2018)全套表格填写范例下载主体结构分部(GB50204-2015)全套表格填写范例下载;建筑装饰装修分部(GB50210-2001)全套表格填写范例下载建筑装饰装修分部 (GB50210-2018)全套表格填写范例下载;建筑屋面分部全套表格填写范例下载等电梯分部全套表格填写范例下载,更有隐蔽验收记录表格填写、技术交底以及相关规范免费下载。08智能建筑0801智能化集成系统【检验批】 08010101_设备安装检验批质量验收记录 08010201_软件安装检验批质量验收记录 08010301_智能化集成系统接口及系统调试检验批质量验收记录 08010401_系统试运行检验批质量验收记录 0802信息接入系统【检验批】 08020101_安装场地检查检验批质量验收记录 0803用户电话交换系统【检验批】 08030101_线缆敷设检验批质量验收记录 08030201_用户电话交换系统设备安装检验批质量验收记录 08030401_用户电话交换系统接口及系统调试检验批质量验收记录 08030501_系统试运行检验批质量验收记录 0804信息网络系统【检验批】 08040201_软件安装检验批质量验收记录 08040501_信息网络系统调试检...阅读全文