地下室出外墙止水套管要做隐蔽验收资料吗

云中飞鹤
回帖时间:2015-07-31 13:43:14 1楼

另外还要做相应的地下防水分项细部验收检验批
  • 九华彡草根2015-08-05 11:09:19回复

    这个检验批是土建做的还是安装单位做的 这个检验批是土建做的还是安装单位做的

  • 云中飞鹤2015-08-05 11:16:28回复

    这个隐检(不是检验批)是安装单位来写的啊 这个隐检(不是检验批)是安装单位来写的啊

云中飞鹤
回帖时间:2015-07-31 13:40:15 2楼

地下室出外墙套管是按预埋件对待的------在混凝土施工验收里就要有所体现,在管道安装时,也必须按相应的做法要求填写隐蔽验收记录----对于刚性套管,只需检查材质规格即可,柔性套管,还要检查填料,密封等项目
597060921
回帖时间:2015-07-31 13:16:52 3楼

你这种情况是管道穿过有防水要求的墙体,需要设置防水套管。

这种情况是必做隐蔽验收资料,且不能马虎。

暗渡陈仓
回帖时间:2015-07-31 10:47:13 4楼

按说属于隐蔽工程了,应该做隐蔽资料,止水翼环的宽度,焊缝质量,安装的质量,标高、位置