一瞬
发帖时间:2015-08-23 10:43:22 楼主

测量放线技术复核标高及轴线允许偏差是多少,模板安装技术复核允许偏差是按模板安装检验批里的允许偏差来的么

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-24 08:42:11 1楼

测量放线技术复核标高及轴线允许偏差是施工测量放线精度控制(1)基础放线尺寸的允许误差长宽L、宽度B的尺寸(m)允许误差(mm)L(B)≤30±530<L(B)≤60±1060<L(B)≤90±1590<L(B)±20(2)轴线竖向投测的允许误差项 目允 许 误 差(mm)每 层3总高(H)H≤30m530m<H≤60m1060m<H≤90m15(3)各部位放线的允许误差项 目允许误差(mm)外廓柱轴线长度(L)L≤30m±530m<L≤60m±1060m<L≤90m±15细部轴线±2承重墙、梁、柱边线±3非承重墙边线±3门窗洞口线±3(4)标高竖向传递的允许误差项 目允许误差(mm)每 层±3总 高(H)H≤30m±530m<H≤60m±1060m<H≤90m±15(5)现场引测水准点精度±√4 n(n --测站数)。详见GB50026-2007工程测量规范,模板安装技术复核允许偏差是按模板安装检验批里的允许偏差来的

其他类似问题

测量放线技术复核标高及轴线允许偏差是多少,模板安装技术复核允许偏差是按模板安装检验批里的允许偏差来的么...阅读全文

一瞬 2015-08-23 2995 1

屋面坡度允许偏差范...阅读全文

???天 2014-01-16 3463 1

放线技术复核与模板技术复核怎么做...阅读全文

简微安 2015-06-14 2963 2

江西省的土建资料中像模板工程、墙体工程等需不需要做技术复核,依据是哪个。我在江西省的白皮书上找不到技术复核这一张表格。有没有人知道哪几个工程需要做技术复核,依据是什么,表格是怎么样的。如果有在白皮书找到的请告诉我在哪一页,谢谢!...阅读全文

闲云野鹤 2014-05-17 2187 2

板筋间距的允许偏差是多少?...阅读全文

童心未泯 2018-08-14 1800 1