豆豆142
发帖时间:2015-08-25 18:29:54 楼主

梁柱节点要做同条件砼试块吗?

暗渡陈仓
回帖时间:2015-08-26 14:39:14 1楼

根据工程情况确定:梁柱节点内如果梁板混凝土等级低于柱混凝土等级两级,施工时柱子先浇筑至梁底,在进行梁板构件模板和钢筋工程施工,最后浇筑梁板混凝土,那么梁柱节点处柱和梁板要分别浇筑不同标号混凝土,所以就要做节点内高标号混凝土试件。如果柱和梁板混凝土差一个等级,梁柱节点内可以按梁板的低标号混凝土浇筑,所以不必单独做混凝土试件
GB50300
回帖时间:2015-08-26 09:54:35 2楼

1、同条件养护试块”的留置数量如何确定 
(1)同条件养护试块”所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;   
(2)对砼结构工程中的各砼强度等级均应留置“同条件养护试决” 
(3)同一强度等级的“同条件养护试块”,其留置的数量应根据砼工程量和重要性确定,不宜大于10组,且不应少于3组。 
云中飞鹤
回帖时间:2015-08-25 18:43:48 3楼

梁柱节点不需要单独去做同条件砼试块的

其他类似问题

梁柱节点要做同条件砼试块吗?...阅读全文

豆豆142 2015-08-25 9844 3

构造柱需要做同条件试块吗?...阅读全文

新手上路 2016-04-08 8461 4

基础垫层是否需要做同条件养护试块...阅读全文

. 2017-08-18 38676 7

混凝土同条件试块送检规范...阅读全文

小时石 2019-03-04 2606 1

同条件试块留置60天后,累计温度还没有达到600度后怎么办?是留置60天送检,还是一直等到温度达到600度后再去送检?...阅读全文

ranpengliang 2018-07-19 5381 2

售前客服