罗罗
发帖时间:2015-09-03 14:43:49 楼主

1、双排敞开式脚手架,怎么没有计算公式呢?[上面的计算公式(1)和(2)好像都对应不上],是否应该为Ustw=0.099*1.2*1+1=0.24才对吧?另外图2中的体型系数和图1的算法怎么不同呢?

2、请问下上面计算公式(1)和(2)有什么区别吗?应该在什么情况下选择呢?

3、还有查表选项栏怎么点不了呢?

4、脚手架搭设基础为砂土,按砂土计算在加软件的垫木板满足承载力要求,那么我在砂土上浇筑C15标号混凝土100mm,是否还需按软件设置垫板呢?

5、扣件抗滑移折减系数软件打开为0.85,可以去0.9吗?哪个规范有要求吗?另外双扣件试验抗滑移为20KN,怎么取12KN那么小,哪个规范有要求吗?

6、仅在操作层拉防护网算敞开式脚手架吗?还是半敞开式脚手架?风载荷体型系数多少?

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150903144342_9420.doc

Parallel、
回帖时间:2015-09-07 11:16:10 1楼

1、脚手架的风荷载体型系数计算需分别考虑脚手架及背靠建筑物的状况,脚手架一般按全封闭或半封闭考虑(脚手架需设置安全网),结构外墙没有砌筑之前则背靠建筑物属于敞开、框架和开背墙,按照不利计算原则脚手架风荷载体型系数按1.3φ取值,φ值可取不小于0.8

2、软件中计算公式(1)和(2指在计算挡风系数时采用密目式安全网的实际挡风面积除以架体所形成的迎风面积得出挡风系数;

3、查表选项栏软件会按照设置的步距及纵距自动关联;

4、脚手架基础硬化处理过则不需要计算,但规范要求立杆设置时还需设置垫板或者底座;

5、扣件抗滑移折减系数主要考虑的是扣件在多次重复使用之后受到雨水等潮湿环境下影响会锈蚀,其抗滑移承载能力达不到设定的标准值,为了安全考虑进行折减考虑(现市场上的扣件本身的质量的不合格率过高,达不到标准)。折减系数可按经验取值或者咨询当地专家、安监站是否有统一要求;

6、操作层拉防护网属于半封闭脚手架,体型系数可按1.3φ取值。

其他类似问题

1、双排敞开式脚手架,怎么没有计算公式呢?[上面的计算公式(1)和(2)好像都对应不上],是否应该为Ustw=0.099*1.2*(1+1)=0.24才对吧?另外图2中的体型系数和图1的算法怎么不同呢? 2、请问下上面计算公式(1)和(2)有什么区别吗?应该在什么情况下选择呢? 3、还有查表选项栏怎么点不了呢? 4、脚手架搭设基础为砂土,按砂土计算在加软件的垫木板满足承载力要求,那么我在砂土上浇筑C15标号混凝土100mm,是否还需按软件设置垫板呢? 5、扣件抗滑移折减系数软件打开为0.85,可以去0.9吗?哪个规范有要求吗?另外双扣件试验抗滑移为20KN,怎么取12KN那么小,哪个规范有要求吗? 6、仅在操作层拉防护网算敞开式脚手架吗?还是半敞开式脚手架?风载荷体型系数多少?http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150903144342_9420.doc...阅读全文

罗罗 2015-09-03 3051 1

敞开式的脚手架JGJ130中,规定按GB 50009-2001表7.3.1中第32和36项计算,单榀桁架体型系数为0.099*1.2=0.12,但是多榀桁架时不理解,按GB 50009-2001表7.3.1中32项(b)计算,系数n差表取值为1,那怎么算出来的http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150902111342_7319.doc...阅读全文

罗罗 2015-09-02 3560 1

1、双排敞开式脚手架,怎么没有计算公式呢?[上面的计算公式(1)和(2)好像都对应不上],是否应该为Ustw=0.099*1.2*(1+1)=0.24才对吧?另外图2中的体型系数和图1的算法怎么不同呢? 2、请问下上面计算公式(1)和(2)有什么区别吗?应该在什么情况下选择呢? 3、还有查表选项栏怎么点不了呢? 4、脚手架搭设基础为砂土,按砂土计算在加软件的垫木板满足承载力要求,那么我在砂土上浇筑C15标号混凝土100mm,是否还需按软件设置垫板呢? 5、扣件抗滑移折减系数软件打开为0.85,可以去0.9吗?哪个规范有要求吗?另外双扣件试验抗滑移为20KN,怎么取12KN那么小,哪个规范有要求吗? 6、仅在操作层拉防护网算敞开式脚手架吗?还是半敞开式脚手架?风载荷体型系数多少?http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150907085652_3224.doc...阅读全文

罗罗 2015-09-07 2863 1

关于胜算2个问题:1、怎么添加补充清单与定额,我点企业定额下的自补定额没有反应的2、技术措施里的模板量,一个清单下有很多模板子目,我把它们进行清单编排,划分为很多清单项,但一保存它们又回到原先的那个清单目录下了,怎么回事...阅读全文

可可 2011-08-24 3395 1

措施费用中在脚手架工程中出现“满堂脚手架搭设高度8~16m(超危支架范围内)”和“满堂脚手架搭设高度16~24m(超危支架范围内)”,这个脚手架定额中没有这两个高度,只在第五章钢筋混凝土工程里出现了以上内容,但是两者单位不一致,模拟清单给的是平方米,定额单位是立方米,是清单有误,还是?如果没问题,我应该怎么套定额...阅读全文

、莫嫌老来丑 2020-07-09 700 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭