1、脚手架的风荷载体型系数计算需分别考虑脚手架及背靠建筑物的状况,脚手架一般按全封闭或半封闭考虑(脚手架需设置安全网),结构外墙没有砌筑之前则背靠建筑物属于敞开、框架和开背墙,按照不利计算原则脚手架风荷载体型系数按1.3φ取值,φ值可取不小于0.8;
2、软件中计算公式(1)和(2)指在计算挡风系数时采用密目式安全网的实际挡风面积除以架体所形成的迎风面积得出挡风系数;
3、查表选项栏软件会按照设置的步距及纵距自动关联;
4、脚手架基础硬化处理过则不需要计算,但规范要求立杆设置时还需设置垫板或者底座;
5、扣件抗滑移折减系数主要考虑的是扣件在多次重复使用之后受到雨水等潮湿环境下影响会锈蚀,其抗滑移承载能力达不到设定的标准值,为了安全考虑进行折减考虑(现市场上的扣件本身的质量的不合格率过高,达不到标准)。折减系数可按经验取值或者咨询当地专家、安监站是否有统一要求;
6、操作层拉防护网属于半封闭脚手架,体型系数可按1.3φ取值。