基础验收汇报总结:首先工程概况,包含多少分项工程、多少检验批,所包含的工程质量控制资料(原材料进场复试、砼试块等等)、安全和功能资料、观感等等,最后一个简短的总结
云中飞鹤
回帖时间:2015-09-07 11:09:17 2楼

基础验收总结汇报发言稿------就是基础验收评价啊

基础验收自评报告_百度文库

http://wenku.baidu.com/link?url=JqWu_fxBEOJZSuYk6vkCUmSnpMJKY7LIrpBIMEji2nDziVyvGwAHkRdQ2JiTdJtgT-tkzEj_E2VW2a8AnsRW5LEv4qWS84taMLr-AS6kEfS

其他类似问题

基础验收总结汇报发言稿...阅读全文

灰尘 2015-09-07 2804 2

节能竣工验收总结...阅读全文

粤珠 2013-11-02 2976 1

1、锚杆通常是为了提升纯地下室的抗浮能力,锚杆直径通常不大于180mm,太大的话难以施工,受力无法满足要求的话,可用精轧螺纹钢代替普通钢筋;如灌注无法成孔的话,也可尝试采用套管锚杆。2、如工期不是太紧张的话,大面施工前最好做试验锚杆,避免整体失效。3、通常完成垫层施工后即可施工锚杆,如工序倒置锚杆先施工的话,后续挖土或扰动锚杆或弯头被挖断等。4、锚杆注浆时应对注浆量进行记录,同时注意观察周边是否有鼓起或地下水上涌现象,如出现注不满现象,应及时向设计及地勘反馈,在该处增加勘察;可能地下纯在活水或者溶洞等,如活水可在注浆液中添加水玻璃;也有可能在几公里外的流出。5、验收锚杆数量由施工图纸明确,通常为每类不少于5%且不少于6根;锚杆施工完成后组织各参建方开会确定验收试验锚杆,施工前可将拟验收试验锚杆先施工,即可提前验收,节约工期。6、锚杆注浆体强度达到90%即可试验,锚杆验收试验拉拔力为设计极限值(特征值的2倍)。7、每根锚杆拉拔试验约需2h。锚杆钢筋弯头切除并调直(可提前做)→设备安装→焊接加固(约1h)→拉拔检测→拆除设备→锚杆钢筋弯头补焊。8、人员安排:试验员1人,杂工2人,焊工2人(轮流施焊)。9、试验时,锚杆直段长度不宜小于650mm,不得小于600mm,否则长度不够无法试验。可将锚杆长度适当优化作为底板钢筋支架,节约钢筋。10、试验完成后,用7字头钢筋焊接,确保锚杆构造完整。...阅读全文