豆豆471
发帖时间:2015-09-10 11:29:13 楼主

复合硅酸盐水泥3天和28天的检测报告应该什么时候给

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-10 16:13:57 1楼

进厂材料的报告是要看出厂日期的,以生产日期为准由商家或厂家提供相应报告,
执子之手
回帖时间:2015-09-10 14:25:16 2楼

我们这边的是这样的,水泥进场后先送去检测中心检验,3天的试验报告出来后就先报验,28天的报告出来后给监理看一下就行
GB50300
回帖时间:2015-09-10 13:05:53 3楼

水泥进场需见证取样,散装水泥500T为一批,袋装200T为一批,检测中心会出具3天,28天的报告,厂家会提供质保质料。
  • 豆豆4712015-09-10 13:19:45回复

    厂家不需要提供3天和28天的检测报告吗 厂家不需要提供3天和28天的检测报告吗

  • GB503002015-09-10 13:23:59回复

    我们这边好像只提供28天报告,我问他要他说厂家只提供28天就够了! 我们这边好像只提供28天报告,我问他要他说厂家只提供28天就够了!

  • GB503002015-09-10 13:26:08回复

    按照规矩也是需要3天的质保质料的,可能地区问题吧,我个人认为3天是需要的,但是我们这边供货商不给我保留个人意见。 按照规矩也是需要3天的质保质料的,可能地区问题吧,我个人认为3天是需要的,但是我们这边供货商不给我保留个人意见。

  • 云中飞鹤2015-09-10 16:15:12回复

    三天和28天检查的目的是不同的 三天和28天检查的目的是不同的

轩妈
回帖时间:2015-09-10 11:43:18 4楼

不知你说的是指材料进场报验吗?江苏省的材料进场报验,进场后施工单位先报验(填写进场日期),待3天、28天报告出来了监理再签字确认的(签字的日期是28天报告出来以后的日期)
  • 豆豆4712015-09-10 12:03:18回复

    就是材料进场3天以后厂家给提供3天的检测报告,28天以后提供28的检测报告,是这样吗?然后我们自己再送复试 就是材料进场3天以后厂家给提供3天的检测报告,28天以后提供28的检测报告,是这样吗?然后我们自己再送复试

其他类似问题

复合硅酸盐水泥3天和28天的检测报告应该什么时候给...阅读全文

豆豆471 2015-09-10 2189 4

思绪飘了好远 2017-10-14 1468 1

夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录表格示例—— 夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1 岩土工程勘察资料。 2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。 3 工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。 4.1.2 砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。 4.1.3 地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。 4.1.4 地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。 4.1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩...阅读全文

Better me 2018-08-02 2107 0

复合地基记录中的干密度和含水率是填写最大干密度最优含水率还是???求解...阅读全文

豆豆797 2020-07-29 553 1

夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。4.1.3 地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。4.1.6 除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目...阅读全文

Better me 2018-09-20 2406 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭