软件中:1、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗?

2、软件中楼板模板中有个面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么?

3、梁模板界面中,木胶合板(木纤维板)面板厚度15mm,面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值?

4、梁的计算跨度是计算至柱中心还柱外边?

5、模板方案中,如梁有很多种梁,软件每次计算只能计算1种,请问是仅需计算最大跨度,最大截面梁,还是每根梁都要计算?

各位大侠帮忙解释下,谢谢!

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-16 07:38:03 1楼

1、面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 没有这个厚度的模板啊-----钢模
2、面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值?这个看你面板的铺设方式而定?怎么定的能详细的解释下吗?就是你木模板是按平行方向还是垂直方向铺设, 3、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗?是梁间楼板的厚度,如果非要把井字梁板整体来算的话可以折算厚度。 那么如果是井字梁的话得每跨都计算,那么梁折合成板计算的依据是什么? 这个折合其实是增大楼板荷载,偏安全的------现在的安全计算软件,并不会像pkpm那样去计算梁柱的受力的,如果那样的话,软件就太复杂了,这只是权益之机
云中飞鹤
回帖时间:2015-09-15 09:06:32 2楼

1、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗?是梁间楼板的厚度,如果非要把井字梁板整体来算的话可以折算厚度。

2、软件中楼板模板中有个面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 面板就是模板

3、梁模板界面中,木胶合板(木纤维板)面板厚度15mm,面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值?这个看你面板的铺设方式而定


4、梁的计算跨度是计算至柱中心还柱外边?严格意义上指的是净跨

5、模板方案中,如梁有很多种梁,软件每次计算只能计算1种,请问是仅需计算最大跨度,最大截面梁,还是每根梁都要计算?一般是选择最大截面和常用截面两种


  • 罗罗2015-09-15 18:16:46回复

    1、面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 没有这个厚度的模板啊,但是这个项目是选择题。 2、面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值?这个看你面板的铺设方式而定?怎么定的能详细的解释下吗? 3、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗?是梁间楼板的厚度,如果非要把井字梁板整体来算的话可以折算厚度。 那么如果是井字梁的话得每跨都计算,那么梁折合成板计算的依据是什么? 1、面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 没有这个厚度的模板啊,但是这个项目是选择题。 2、面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值?这个看你面板的铺设方式而定?怎么定的能详细的解释下吗? 3、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗?是梁间楼板的厚度,如果非要把井字梁板整体来算的话可以折算厚度。 那么如果是井字梁的话得每跨都计算,那么梁折合成板计算的依据是什么?

镜湖微雨
回帖时间:2015-09-15 08:54:24 3楼

1、指的是计算的那块板的长和宽

2、你选择的应该是组合式钢模板,这个厚度指的是钢模板的厚度

3、可以取两个平均值。

4、梁的跨度取轴线距

5、要根据布置的情况选择计算,架体布置一样,均为偏心受压的情况下,可以选择较大的梁进行计算。架体的布置形式发生改变要重新计算,软件可以重新打开该模块,原来的还会保存,如果遇见操作问题可以添加企业服务QQ800056323交流

其他类似问题

软件中:1、新浇混凝土楼板长L怎么计算,(中间有很多梁),是计算整层楼板的板长吗? 2、软件中楼板模板中有个面板厚度的选择项目:A、2.5mm,B、3mm,该面板指什么? 3、梁模板界面中,木胶合板(木纤维板)面板厚度15mm,面板抗弯强度设计值该填平行方向还是垂直方向的数值? 4、梁的计算跨度是计算至柱中心还柱外边? 5、模板方案中,如梁有很多种梁,软件每次计算只能计算1种,请问是仅需计算最大跨度,最大截面梁,还是每根梁都要计算? 各位大侠帮忙解释下,谢谢!...阅读全文

罗罗 2015-09-15 5132 3

模板安全软件2015版工程信息那,2014版有一个复选框,说明是否写入2015的变成这样子了 你们的是这样子吗,还有一个问题是原来2014版点击生成方案时,会让你选择是不是有高大模板,2015的没有了。2014在生存方案时可以选择你想要的几个模块。2015直接生成WORD方案,不让选择了。还有危险性分析怎么不能直接到方案中?你们的是这样子吗?2015年的版是...阅读全文

红酒兑咖啡 2014-12-09 3220 2

? ? ? 一、关于立杆基础验算。目前软件里没有立杆基础没有搭设在混凝土地面上的选项,遇到一个工程高支模架要搭设在底层地面混凝土上,地面构造为素土夯实,200厚卵石垫层,200厚的C20混凝土垫层,根据计算立杆底垫板的底面平均压力p=N/(mfA)=12.314/(0.9×0.09)=152.019kPa,按照软件提示是混凝土面不计算,但是专家提出这么大的力你不验算地面能承受吗?要求设计出联系单,设计因为种种原因根本没考虑,高支模架,说按照设计规范地面构造满足了。不原出单子改,如果品茗能设置一个地面混凝土验算模块,可以提出一个加固补强的方案,这样方案上体现出来设计也没话说了,一般遇到这样的情况大家是怎么样解决的。设计最后的意见是要求施工单位直接提个方案他们审核。? ? 二、关于浙江版本的高支模架参数。? ? ?浙江江版本模板支架自重为什么只能输入小于1的数字不能大于一?按说明不是高度乘0.15吗?如图...阅读全文

Fox115 2017-09-03 2253 1

以下问题均是在落地式钢管双排脚手架计算时出现的问题1.在荷载参数设置中调整了斜撑布置方式,但是正立面图的斜撑始终是6跨1设,不发生变化。2.在连墙件布置方式改变后,如改为了两步两跨,但是在生成方案的材料表中连墙件数量计算始终按三步两跨计算,不进行相应变动。3.在最后生成的方案中的施工进度计划中的材料用量不能自动显示,需要将最后材料表中用量手动复制过去?...阅读全文

flkk 2013-07-05 3061 1