检验批的最小抽样数量是不是按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013里的表3.0.9检验批最小抽样数量来计算?
比如屋面工程1000平方一个检验批,按照表3.0.9算的话最小抽样是32,但是软件输入1000平方后,自动生成数是10,现在就是搞不清楚了,求帮忙解答一下,感激不尽!!!还有在3.0.9条文说明中所说的大致意思能不能帮忙解释的通俗易懂点。谢谢
检验批的最小抽样数量不一定是按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013里的表3.0.9检验批最小抽样数量来计算的:当规范有明确要求的,按规范抽取;
比如屋面工程1000平方一个检验批,验收规范上的规定的,是按照每100平方米抽查一处,一处10平方米,不得小于3处,因此软件给的是10处
鬼手2015-09-18 13:22:36回复
你好,你的意思是说,检验批的容量和最小抽样数量因该是按照各专业验收规范上的要求去算取相对的检验批容量和最小抽样数量,当专业验收规范上没有明确的要求时,可以参考采用表3.0.9上的数值进行填写是吗? 那如果所有的检验没有按照专业验收规范上的要求,都是按照表3.0.9的数值范围填写的话,检验批算不算合格呢?坐等你宝贵的回答!!! 你好,你的意思是说,检验批的容量和最小抽样数量因该是按照各专业验收规范上的要求去算取相对的检验批容量和最小抽样数量,当专业验收规范上没有明确的要求时,可以参考采用表3.0.9上的数值进行填写是吗? 那如果所有的检验没有按照专业验收规范上的要求,都是按照表3.0.9的数值范围填写的话,检验批算不算合格呢?坐等你宝贵的回答!!!
曼陀罗2015-09-18 14:40:13回复
你上面说的是对的,表3.0.9主要用于以下2种情形:1.专业验收规范未给出验收内容; 2.附录B及相关专业验收规范未涵盖的检验批 你上面说的是对的,表3.0.9主要用于以下2种情形:1.专业验收规范未给出验收内容; 2.附录B及相关专业验收规范未涵盖的检验批
云中飞鹤2015-09-18 15:04:35回复
你只要是不少于规范特定条文的检查数就是合格,楼上说的是对的 你只要是不少于规范特定条文的检查数就是合格,楼上说的是对的
鬼手2015-09-18 13:23:09回复
镜湖微雨2015-09-18 13:32:58回复
大部分是不合格的,因为专业验收规范的最小抽样数量都是要比表3.0.9严格的。 大部分是不合格的,因为专业验收规范的最小抽样数量都是要比表3.0.9严格的。
其他类似问题
检验批的最小抽样数量是不是按照建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013里的表3.0.9检验批最小抽样数量来计算? 比如屋面工程1000平方一个检验批,按照表3.0.9算的话最小抽样是32,但是软件输入1000平方后,自动生成数是10,现在就是搞不清楚了,求帮忙解答一下,感激不尽!!!还有在3.0.9条文说明中所说的大致意思能不能帮忙解释的通俗易懂点。谢谢...阅读全文
鬼手 2015-09-18 6267 2
GB50300-2013:检验批容量和最小抽样数量的规定 一、检验批的容量 检验批划分完成后需要确定检验批容量,检验批容量是由数值与单位组成的,根据施工习惯,一般检验批容量填写有以下几种方式:1.检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“m³”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。2.检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是,混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m²”。3.检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是,混凝土浇筑框架柱时检验批容量为“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”。二、最小抽样数量 最小抽样数量的确定及填写要求大致分为以下七种情况,以《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 举例说明。1. 全数检查,如下: 4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。检查数量:全数检查。检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。2 .需要用试验报告和材质证明、隐蔽验收记录,施工记录和试验记录等来描述的项目,如下: 4.2.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。国外进口钢材;钢材混批;板厚等于或大于 40mm,且设计有 Z 向性能要求的厚板;建筑结构...阅读全文
清风 2015-06-15 19701 2
按照新规范地基与基础只包含了基础筏板及以下工程。 地下室结构属于主体结构。 那么地下防水又属于地基与基础分部。地下防水又包含了主体结构防水。意味着侧墙防水属于地基与基础分部。 土方回填属于地基与基础分部。 所以地基与基础分部验收是否要侧墙防水完成,并且土方回填完成呢?...阅读全文
V。 2017-05-24 431 2
建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础:(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2 )《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构:(1)...阅读全文
思绪飘了好远 2017-05-17 2695 0
规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗?...阅读全文