1)打开立管检查口,将试漏胶囊从此口慢慢向上送入约
0.5m,然后向胶囊充气,使胶囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。操纵职员在下层充气,上层注水。留意,胶囊要避免放在立管管件接头处,原因:
1、该处内壁有接缝,影响堵水严密性。
2、以免胶囊向一侧膨胀,气压打不上去,假如继承充气,试漏气囊会被打破。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不答应有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。
(
2)在楼面的注水口(也可以在检查口)注水至楼面高度,然后对注水管道及管件接口一一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如注水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,注水时间延续
15分钟,保持
5分钟注水液面不下降为合格。
(
3)将试漏胶囊放气,然后垂垂抽出胶囊,留意不要使胶囊受损。
(
4)掏出试漏胶囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明注水管段内有杂物堵塞,应及时清理。
(
5)用试漏胶囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将胶囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内注水(水位平便器上沿),假如水位下降,说明冲刷进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封锁不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。
(
6)注水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记实。
(
7)埋地管道的注水试验方法基本相同
.