小鱼人
发帖时间:2015-10-08 12:48:56 楼主

填写胶囊试漏实验记录 里的数据有哪些要求按规范来  规范里没找到

行之
回帖时间:2015-10-09 10:27:25 1楼

1)打开立管检查口,将试漏胶囊从此口慢慢向上送入约0.5m,然后向胶囊充气,使胶囊与管内壁紧密接触屯水不漏为度。操纵职员在下层充气,上层注水。留意,胶囊要避免放在立管管件接头处,原因:1、该处内壁有接缝,影响堵水严密性。2、以免胶囊向一侧膨胀,气压打不上去,假如继承充气,试漏气囊会被打破。对于铸铁排水管,要求清砂干净,内壁平整,不答应有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。

  
2)在楼面的注水口(也可以在检查口)注水至楼面高度,然后对注水管道及管件接口一一检查,如发现有漏点,做出记号,排水后进行修复处理;如为橡胶圈柔性接口,可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如注水管道检查无一渗漏点,则水位可稳住,注水时间延续15分钟,保持5分钟注水液面不下降为合格。

  
3)将试漏胶囊放气,然后垂垂抽出胶囊,留意不要使胶囊受损。


  
4)掏出试漏胶囊后,水应能很快排走,如下降很慢,说明注水管段内有杂物堵塞,应及时清理。

  
5)用试漏胶囊充气的方法,也可检查蹲式大便器是否渗漏。将胶囊置于蹲式大便器排水口并充气,然后在蹲式大便器内注水(水位平便器上沿),假如水位下降,说明冲刷进水接口处有渗漏,或者蹲式大便器下水接口封锁不严,或者蹲式大便器本身有渗漏,应针对排除。

  
6)注水试验应分区段(层)进行,试验结果应作出记实。

    
7)埋地管道的注水试验方法基本相同.
行之
回帖时间:2015-10-09 10:07:27 2楼

胶囊试漏实验记录你指的是气囊闭水试验记录吗?
  • 小鱼人2015-10-09 10:14:40回复

    是这张。。。。。。。。。。 是这张。。。。。。。。。。

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-08 15:05:22 3楼

《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002):

5.2 排水管道及配件安装

5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。

检验方法:满水15min 水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

5.3 雨水管道及配件安装

主控项目

5.3.1 安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

检验方法:灌水试验持续1h,不渗不漏。

 

10 室外排水管网安装

10.2 排水管道安装

10.2.2 管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。

检验方法:按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察。

 

其他类似问题

填写胶囊试漏实验记录 里的数据有哪些要求按规范来 规范里没找到...阅读全文

小鱼人 2015-10-08 2418 3

品茗软件里找不到 应该没有的 是吧...阅读全文

小鱼人 2015-10-04 1925 2

有没有GB1949.1-2008钢筋国家标准?问题补充:HPB235与HPB300有什么不同?...阅读全文

张大老虎 2012-06-16 3869 1

有谁知道最新的混凝土试块评定规范...阅读全文

蒲公英 2018-04-22 1583 4

根据新规范要求,有谁知道地基与基础 主体划分原则?...阅读全文

豆豆814 2016-07-09 3126 1