月色皎洁
发帖时间:2015-10-09 15:19:00 楼主

根据GB50204-2015   P4页第三条:删除了模板拆除的验收规定,这表明着今后在做资料时,对应的模板拆除检验批表格不需要填写,终于找到因规范的变更导致资料表格的减少

改变后的模板分项工程只有模板安装检验批,新的模板安装检验批容量如何来计算呢?有人主张用水平投影面积来计算,本人感觉还是用构件数、房间数、面数来计算比较简单,根据GB50204-2015  4.2.7、4.2.9条规定,现场检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18米时应全数检查,跨度小于18米时,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可以按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。为此,对梁、柱我们可以按构件数量来统计检验批容量,板、墙按房间数来统计检验批容量,大空间结构的墙、板按面数来统计检验批容量是最快、最便捷的方法。

奋斗
回帖时间:2015-12-06 11:54:19 1楼

联系电话0571-56665700,服务QQ 800056323.联系一下客服吧
奋斗
回帖时间:2015-12-04 21:03:31 2楼

联系电话0571-56665700,服务QQ 800056323.有问题联系客服。 看看能不能帮你解决
魂牵梦萦1994
回帖时间:2015-12-02 09:31:06 3楼

谁能告诉我现在做资料要按什么版本的品茗做啊
  • 月色皎洁2015-12-03 11:22:38回复

    浙江地区的基本都是用V1.3,宁波地区用V2016,江苏地区用V2015,其他地区基本都是V1.3 浙江地区的基本都是用V1.3,宁波地区用V2016,江苏地区用V2015,其他地区基本都是V1.3

单翼天使
回帖时间:2015-11-10 10:23:40 4楼

现在模板安装中有个续表,墙和柱模板安装,续表里面的内容要不要填的?现场资料都做云里雾里的
  • 月色皎洁2015-11-11 16:21:05回复

    续表是预制项目用的,现浇混凝土续表里面的项目是不需要做的。 续表是预制项目用的,现浇混凝土续表里面的项目是不需要做的。

joogle
回帖时间:2015-10-28 22:20:44 5楼

模板属于过程控制,不是具体构件
aaa
回帖时间:2015-10-23 09:22:06 6楼

拆除一般不做,但是同条件的拆模试块报告一直都在
597060921
回帖时间:2015-10-17 18:07:18 7楼

的确取消了模板拆除,其实老标准中模板拆除就有不参与验收的说法。

按“件”报审是正确的。

Mr.MO
回帖时间:2015-10-16 22:30:51 8楼

这个楼梯,我们是不是该归到板里面了啊?这个资料做的真心好玩啊,没有一个标准,怎么填都可以
  • joogle2015-10-28 22:19:48回复

    楼梯你按具体的施工情况 楼梯你按具体的施工情况

安生乐业
回帖时间:2015-10-11 11:26:11 9楼

减少表格不是好事,我认为不应该去取消这项内容,既然有了支模必须要有拆除,关键拆除时间如何控制(老兵都知道,新员工呢?看这个规范如何了解),再说监督机构如何再来监控拆模的时间,特别是监理单位。
  • 四眼2015-10-12 11:42:21回复

    不是有拆模申请码? 不是有拆模申请码?

  • Better me2015-11-10 09:45:10回复

    模板拆除取消了,现浇结构偏差又没有取消。。。现浇结构偏差检查建立的基础就是模板拆除、 模板拆除取消了,现浇结构偏差又没有取消。。。现浇结构偏差检查建立的基础就是模板拆除、

阿雅
回帖时间:2015-10-09 16:59:14 10楼

4.2.8这一项

其他类似问题

根据GB50204-2015   P4页第三条:删除了模板拆除的验收规定,这表明着今后在做资料时,对应的模板拆除检验批表格不需要填写,终于找到因规范的变更导致资料表格的减少 。改变后的模板分项工程只有模板安装检验批,新的模板安装检验批容量如何来计算呢?有人主张用水平投影面积来计算,本人感觉还是用构件数、房间数、面数来计算比较简单,根据GB50204-2015  4.2.7、4.2.9条规定,现场检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18米时应全数检查,跨度小于18米时,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可以按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。为此,对梁、柱我们可以按构件数量来统计检验批容量,板、墙按房间数来统计检验批容量,大空间结构的墙、板按面数来统计检验批容量是最快、最便捷的方法。...阅读全文

月色皎洁 2015-10-09 4757 15

新规范GB50204-2015没有模板拆除表格?...阅读全文

安琪儿 2016-05-24 4295 1

GB50204-2015混凝土规范中地下室模板分项,楼梯做在梁板检验批里要细分出来吗?里面有个楼梯相邻踏步高差,是属于楼梯的,是不是还要在检验批部位和检验批容量里体现出楼梯?...阅读全文

风林火山 2015-11-20 3416 2

2015年9月1日开始实施的GB50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规范,里面验收条款有些变动,那GB50300-2013的表格是不是也要变化的。...阅读全文

豆豆538 2015-11-03 2193 4

GB50204-2002版与GB50204-2015版的关系,GB50204-2002版是不是已经废止。...阅读全文

71 2017-08-26 2700 3