′期望つ
发帖时间:2015-10-09 19:17:56 楼主

PHC管桩建筑物内共计198根,,62根没报建。。质检给的低应变76,高应变11根,,这个数量是怎么算出来的,基桩规范也对不上,是我理解错了吗,大小应变规范数量是乘以%几,

597060921
回帖时间:2015-10-17 18:01:50 1楼

198*0.3~60

198*0.05~10

还有是楼主所处位置当地是否有省标或者地标。

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-10 08:06:40 2楼

《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2014规定:除试验桩外,低动力应变不少于总数的30%,高动力应变不少于总数的5%。

思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-09 19:36:28 3楼

桩基检测数量的确定? 答:《建筑基桩检测技术规程》JGJ106—2003 第3.1.4 基桩检测除应在施工前和施工后进行外,……。 第 3.3.1 当设计有耍求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值: 1 设计等级为甲级、乙级的桩基; 2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低; 3 本地区采用的新型或新工艺。 检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当工程桩总数在50根以内时,不应少于2根。 该工程首先肯定是“施工前”,有1200根工程桩,总共有7个单体住宅。看设计是如何把1200根工程桩,分到7个单体住宅,每个单体住宅各有多少根,“不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”和“工程桩总数在50根以内时,不应少于2根”来决定了,若没有,工程桩总数在50根以内时,则应是21根。(只要符合上述条件之一时)。
  • 云中飞鹤2015-10-10 08:04:08回复

    哥们真的总是落伍啊-----现在都是2015年了啊 哥们真的总是落伍啊-----现在都是2015年了啊

其他类似问题

PHC管桩建筑物内共计198根,,62根没报建。。质检给的低应变76,高应变11根,,这个数量是怎么算出来的,基桩规范也对不上,是我理解错了吗,大小应变规范数量是乘以%几,...阅读全文

′期望つ 2015-10-09 2865 3

施工电梯标准节数量怎么确定...阅读全文

豆豆927 2022-07-23 609 2

是每次送检数量评定为一张表格,还是全部同等级汇总评定为一个表格...阅读全文

新手 2018-03-05 1444 2

维护冲击钻孔灌注桩,桩径为800,桩长为11.45米,砼超灌长度设计没具体数字,要怎么确定最小的超灌长度?...阅读全文

beibei 2016-05-04 3311 1

钢结构的抗滑移系数检验数量怎么确定?...阅读全文

奋斗 2023-12-08 581 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭