1.小梁抗弯强度验算,不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!
1、强度验算
M1=0.1q1静L2+0.117q1活L2=0.1×0.715×12+0.117×0.63×12=0.145kN·m
M2=max[0.08q2L2+0.213pL,0.1q2L2+0.175pL]=max[0.08×0.065×12+0.213×3.15×1,0.1×0.065×12+0.175×3.15×1]=0.676kN·m
M3=max[q1L12/2,q2L12/2+pL1]=max[1.345×0.12/2,0.065×0.12/2+3.15×0.1]=0.315kN·m
Mmax=max[M1,M2,M3]=max[0.145,0.676,0.315]=0.676kN·m
σ=Mmax/W=0.676×106/42667=15.847N/mm2>[f]=15.444N/mm2
不满足要求!请减小小梁间距或立柱横向间距或悬臂长度!
我发现这个计算中,QK1都是定值,2.5
数值取值最大都是这一项,与验算的板厚无关,只能把立杆间距缩小。但是验算120mm的板,要的间距和250mm的板的间距一样,那就不符合常规了。正常的120mm板厚,立杆间距去1.2*1.2就足够了的。
哪位大神可以解答一下