豆豆368
发帖时间:2015-10-11 08:44:01 楼主

在电气导管敷设检验批中如果容量是1500m,那么最小抽样值和实际抽样值如何让确定?是不是有一个换算公式?

597060921
回帖时间:2015-10-17 15:39:24 1楼

最小抽样数量的确是全数检查。软件上面的单位也只是参考而已,完全可以按照赵站的意思把单位修改成“百米”。要不可想而知填写《原始记录》的时候数量之多。
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-11 17:01:07 2楼

导管铺设的检查数量是全部,建议不要按m来算,要不然最小检查数太大了,你可以按百米,或间来算
  • 豆豆3682015-10-14 09:00:02回复

    谢谢!不过软件上没办法用百米或间啊? 谢谢!不过软件上没办法用百米或间啊?

  • 云中飞鹤2015-10-14 09:21:52回复

    哈哈,自己填写不行么? 哈哈,自己填写不行么?

  • 豆豆3682015-10-17 16:22:08回复

    好吧!主要是我没见过这样写的!!1 好吧!主要是我没见过这样写的!!1

GB50300
回帖时间:2015-10-11 09:03:23 3楼

  • 豆豆3682015-10-11 09:05:10回复

    检验批容量指的是米数吗? 检验批容量指的是米数吗?

  • GB503002015-10-11 09:50:54回复

    通用,1500米最小抽量为50 通用,1500米最小抽量为50

  • 豆豆3682015-10-14 09:00:51回复

    谢谢!通用的,不过有点多!!··呵呵 谢谢!通用的,不过有点多!!··呵呵

其他类似问题

安装导管敷设检验批抽样值如何确定...阅读全文

wang13 2015-10-11 2787 2

在电气导管敷设检验批中如果容量是1500m,那么最小抽样值和实际抽样值如何让确定?是不是有一个换算公式?...阅读全文

豆豆368 2015-10-11 2464 3

机电安装检验批数量如何确定...阅读全文

游子 2015-06-24 2688 2

电导管敷设一层,长度1000米。那个最小容量实际抽检容量怎么填...阅读全文

玉麒麟 2017-08-12 2659 1

导管敷设检验批抽样数量如何确定?在哪里可以查到依据?...阅读全文

@美好每一天 2015-05-18 2585 1