屋面接闪器检验批容量
3646
2
屋面接闪器检验批容量是写长度吗?那一般项目里的实际抽样数量也写长度吗?
屋面接闪器检验批划分原则是:同一屋面为一个检验批;
检验批容量:支持件个数、m
在按照m计算时候,不用扩大的,一个屋面接闪器一圈不会有多长。
cash2015-10-14 15:40:33回复
那采用镀锌圆钢作为接闪带的话,那就是按M来算了吧。那下面表格里实际抽样数量也写的长度吗? 那采用镀锌圆钢作为接闪带的话,那就是按M来算了吧。那下面表格里实际抽样数量也写的长度吗?
云中飞鹤2015-10-14 18:36:32回复
是的,写长度就行,不过单位可以适当放大,如百米 是的,写长度就行,不过单位可以适当放大,如百米
其他类似问题
屋面接闪器检验批容量是写长度吗?那一般项目里的实际抽样数量也写长度吗?...阅读全文
cash 2015-10-14 3646 2
屋面接闪器做隐蔽吗...阅读全文
蓝雪 2018-06-20 2069 4
利用结构钢筋做引下线的高层建筑中 如果均压环从16层开始,那么16层以下的引下线可以作为一个检验批吗...阅读全文
九华彡草根 2015-08-23 4239 2
天面接闪器有246米,最小/实际抽样数量该怎么填写...阅读全文
VI栀子 2016-03-09 13129 4
以前的表格中防雷及接地有接闪器这张检验批,为什么现在没有这张检验批了呢》还改成了浪涌保护器安装检验批?...阅读全文
GB50300 2015-01-04 3141 1