枫未眠
发帖时间:2015-10-15 22:03:59 楼主

SC200/200施工电梯安装28m,地基为2m厚左右回填土,回填土下是淤泥质土承载力为70kpa,基础尺寸4.6*4*0.5,软件计算该承载力可以满足要求。而施工电梯说明书要求地基承载力大于150kPA,不满足需打桩。求助是否需要打桩

行之
回帖时间:2015-10-16 16:23:59 1楼

建议不要打桩,成本过高。可以部分换填扩大基础尺寸的方式解决。
天涯海角
回帖时间:2015-10-16 15:20:18 2楼

SC200/200施工电梯安装28m,不高,基础也可以换土的办法解决 
  • 枫未眠2015-10-16 15:57:48回复

    如何换土呢,把回填土挖出来换填毛渣还是直接把毛渣压进回填土里面 如何换土呢,把回填土挖出来换填毛渣还是直接把毛渣压进回填土里面

  • 天涯海角2015-10-16 16:06:45回复

    把一定深度的回垫土挖出,用毛渣、自然级配碎石等回填,面积需放大。 把一定深度的回垫土挖出,用毛渣、自然级配碎石等回填,面积需放大。

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-16 07:17:58 3楼

基础尺寸4.6*4*0.5,软件计算该承载力可以满足要求-------不知你考虑了回填土下面的软卧层(淤泥质土)了没有,相信如果你考虑软卧层的话,计算肯定通不过的
  • 枫未眠2015-10-16 08:17:20回复

    那考虑打桩的话用什么软件计算人工挖孔桩配筋等呢,还有桩端承载力多少(桩长多少)为好呢 那考虑打桩的话用什么软件计算人工挖孔桩配筋等呢,还有桩端承载力多少(桩长多少)为好呢

  • 云中飞鹤2015-10-16 09:25:12回复

    持力层进入第四层就没问题 持力层进入第四层就没问题

  • 云中飞鹤2015-10-16 09:26:25回复

    可以参照品茗塔机计算桩基 可以参照品茗塔机计算桩基

  • 天涯海角2015-10-16 15:01:12回复

    SC200/200施工电梯安装28m,不高,基础也可以换土的办法解决 SC200/200施工电梯安装28m,不高,基础也可以换土的办法解决

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-15 22:30:23 4楼

按说明书要求去做没错

其他类似问题

SC200/200施工电梯安装28m,地基为2m厚左右回填土,回填土下是淤泥质土承载力为70kpa,基础尺寸4.6*4*0.5,软件计算该承载力可以满足要求。而施工电梯说明书要求地基承载力大于150kPA,不满足需打桩。求助是否需要打桩...阅读全文

枫未眠 2015-10-15 4646 4

QTZ63-5610  地基承载力特征值 120KPA   软件怎么用...阅读全文

zsf 2018-06-08 6864 4

2015品茗安全计算: 1、施工电梯是否可以直接以地下室顶板为基础? 2、如选择地下室底板增加支撑,那么地下室顶板结构是否需要验算?...阅读全文

红 河 2015-10-14 7244 2

附中的地基承载力系数一般如何取值,另外要是天然基础达到不基础承载力要求的话,假如是采用换填或桩基形式,软件在这个方面是如何处理的。谢谢...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-07-20 5460 1

附中的地基承载力系数一般如何取值,另外要是天然基础达到不基础承载力要求的话,假如是采用换填或桩基形式,软件在这个方面是如何处理的。谢谢...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-07-20 3817 1