Mr.MO
发帖时间:2015-10-16 22:32:49 楼主

这张表格是否该理解为每次钢筋进场时做这张表,而不是将这张表放在所谓的楼层验收表格里面!这样就失去了这张表格的意义了!

思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-18 16:56:39 1楼

准确的说,钢筋原材料的检验批容量是按钢筋规格批次进行检验的,比如我这次进场?6.5,?8,?10, 3种规格,哪么我这次钢筋原材料检验批容量批次就填写3批次,就这么简单!
597060921
回帖时间:2015-10-17 10:12:29 2楼

这张表格的确是用于楼层施工时候检查所使用的钢筋力学性能等是否符合要求,其实并非每一层,是可以两层为一个检验批。

但是在每层钢筋制安报验时候其实可以不用报审《钢筋原材》检验批,一般性只需要每层报验《钢筋加工》《钢筋安装》就可以了。

  • Mr.MO2015-10-17 13:29:06回复

    按这样说的话,那我们的钢筋料单要非常明确了,这批钢筋用在几层到几层,这样就可以做成一表检验批的表格了 按这样说的话,那我们的钢筋料单要非常明确了,这批钢筋用在几层到几层,这样就可以做成一表检验批的表格了

  • 5970609212015-10-17 14:01:54回复

    钢筋料单没必要如此写法,最多某楼基础、某楼主体。 钢筋料单没必要如此写法,最多某楼基础、某楼主体。

  • 云中飞鹤2015-10-18 10:17:29回复

    不是那样的-------正是一批钢筋可以用很长时间,所以才会有每次使用的锈蚀和调直偏差重量的再次检验 不是那样的-------正是一批钢筋可以用很长时间,所以才会有每次使用的锈蚀和调直偏差重量的再次检验

云中飞鹤
回帖时间:2015-10-17 08:43:38 3楼

这张表格是双重性质的-----进厂材料报验必须要有这张表-----检查的是全项;每次使用前检查------一般项目的外观(锈蚀,调直后直径偏差等是否合格)
  • Mr.MO2015-10-17 13:30:15回复

    现在要做这张原始记录,日期要填写在进场日期,能否举个更好的例子来区分下这张表格 现在要做这张原始记录,日期要填写在进场日期,能否举个更好的例子来区分下这张表格

  • 云中飞鹤2015-10-18 10:15:50回复

    原始记录你会填完整的额,就会填只有外观检查的 原始记录你会填完整的额,就会填只有外观检查的

GB50300
回帖时间:2015-10-17 07:26:30 4楼

每进一次做一个检验批!
  • Mr.MO2015-10-17 07:30:29回复

    那这张表格的部位该如何填写,现在不按每层一张原材检验批填写吗? 那这张表格的部位该如何填写,现在不按每层一张原材检验批填写吗?

其他类似问题

这张表格是否该理解为每次钢筋进场时做这张表,而不是将这张表放在所谓的楼层验收表格里面!这样就失去了这张表格的意义了!...阅读全文

Mr.MO 2015-10-16 3566 4

钢筋原材料检验批是钢筋每进场一次就填一次,还是按每安装一个部位写一?...阅读全文

时间于未来 2015-10-26 3235 5

钢筋原材料检验批是每一层一张还是钢筋进场时检查完就把检验批填好(比如我今天进场了6、8、10的三种钢筋用于2-5层主体结构,当天监理相关人员检查并取样送检合格,是不是检验批部位就填2-5层主体结构还是做一层填一层)...阅读全文

xixi 2016-03-29 3015 5

钢筋原材料检验批可以划分为基础和主体这样吗...阅读全文

家的N次方 2014-01-14 3050 2

钢筋分项工程(钢筋原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 TJ4.1.24表格更新后与筑业软件不一样,到底以哪个为准,谁又是正规的?...阅读全文

panpan 2012-06-05 4098 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭