豆豆454
发帖时间:2015-10-18 13:26:38 楼主

如图,此表应如何填写,还有检验批容量填多少?

谢谢!

尽可能详细的描述您的问题,能更快被解答。如:您的软件版本、现场情况、图纸、工程文件等。

597060921
回帖时间:2015-10-18 14:28:26 1楼

如果需要详细检验批容量数据,上传CAD图比较好
597060921
回帖时间:2015-10-18 14:27:23 2楼

引下线一般是用房屋四角或转角处的柱内钢筋不少于2根(>Ф14)一直焊接至天面。
截图看的不是很清楚,所以无法数出引下线有几处,一般看图纸标注或说明的引下线有几处就是检验批容量:N处。
然后是确定最小抽样,引下线的最小抽样的全数检查!所以填:全。
最后检验批上面未涉及项目留空。
思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-18 14:03:39 3楼

检验批容量填6处,抽样总数填填全数6处
  • 豆豆4542015-10-18 14:07:42回复

    图纸上有6处吗? 图纸上有6处吗?

思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-18 14:03:23 4楼

检验批容量填6处,抽样总数填填全数6处

其他类似问题

如图,此表应如何填写,还有检验批容量填多少? 谢谢! 尽可能详细的描述您的问题,能更快被解答。如:您的软件版本、现场情况、图纸、工程文件等。...阅读全文

豆豆454 2015-10-18 8099 4

请问大神们,防雷引下的检验批的容量可不可以写一处(尽管一个区块有很多引下点,)...阅读全文

不坚强@懦弱给 2015-06-20 7665 1

防雷引下线检验批容量在哪个图纸上找?怎么算的?接地装置检验批容量又怎么看的?...阅读全文

穿山乙 2020-04-01 2014 1

我这地下两层的 地上28层 钢筋做引下线的 请问防雷引下线检验批资料做几次啊 还有防雷引下线隐蔽资料做几次啊...阅读全文

九华彡草根 2014-09-24 3329 1

东莞市防雷引下线连接用什么表格...阅读全文

看不到的幸福 2014-08-19 3076 2