风压高度变化系数里风荷载计算高度怎么取值

奋斗
回帖时间:2015-11-22 11:42:57 1楼

风压高度系数取值,注意双立杆和单立杆时。  记住都是以单独情况下来考虑的。
思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-20 09:39:12 2楼

风压高度变化系数见下表 建筑算结构整体受风载的时候跟算某一面受到的风力,两种情况是不一样的,前者称为1,后者称为2 荷载规范的风载体型系数表格给的是某一风向下建筑各表面的风载体型系数其实就是2 但是在做结构整体受风荷载计算的时候只能用一个,比如说PKPM里SATWE有项要填风载体型系数,但你不能把每个面都输入把,其实这个地方要填我上面说的1 这个1叫做总风荷载体型系数,是每一面的风载体型系数的合,至于这个合是怎么计算的呢?我也不是太明白,矩形的时候一般就是映风面0.8+背风面0.5=1.3, 问题来了,如果建筑平面不规则呢/?这个问题,课本没讲,是有缺陷的,所以很多人不懂 希望有大侠来讲解一翻
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-19 15:36:03 3楼

风压高度变化系数里风荷载计算高度怎么取值?对于落地脚手架立杆位定性演算取离地面5m高度,连墙件稳定,取最高一步连墙件的高度,对于悬挑架分别取最高一次悬挑梁所在高度和连墙件所在高度

吃肉
回帖时间:2015-10-19 14:47:44 4楼

按照GB50009-2012   表8.2.1 采用、

连墙件稳定性和扣减强度计算,应取脚手架顶部离地面高度计算风压高度变化系数。

其他类似问题

风压高度变化系数里风荷载计算高度怎么取值...阅读全文

Empty 2015-10-19 4626 4

在悬挑脚手架中,单立杆稳定性风荷载计算高度如何取值?...阅读全文

国俊 2020-07-18 1071 1

豆豆239 2014-11-14 2251 0

悬挑脚手架的风压高度变化系数uz,连墙件风荷载的计算高度,和但立杆稳定性风荷载的计算高度怎么确定?问题补充:连墙件风荷载计算高度,单立杆稳定性风荷载计算高度,怎么确定,四层一挑,建筑物高度90M...阅读全文

郑文兵 2012-11-12 4344 2

脚手架风压高度变化系数该怎么算呢?工程地处海边,地面跟海平面高2米,但是周边2000米外有高约200米的小山,是否还是按GB 50009-2001(2006年版) 建筑结构荷载规范中A类地面粗糙度取?谢谢!...阅读全文

罗罗 2015-09-02 2966 2