二、高支模的搭设应严格按照有关规范、标准和专项方案的要求,并同时满足以下要求:
1、立杆纵、横向间距不应大于900mm。
2、模板支架的钢管应采用标准规格f48´3.5 mm,壁厚不得小于3mm。
3、对于反梁需在初凝之前完成浇注的结构,相邻二跨的梁板计算施工荷载时应附加倾倒荷载2KN/㎡。
4、立杆稳定性验算值控制在允许值的80%以内。
5、纵、横向水平杆与立杆连接时,双扣件抗滑移承载力取值控制在10KN以内。下列情况不得采用扣件支承荷载,应在立杆顶面设置可调托座(顶托)直接传力:
(1)计算梁底需要设置双立杆及以上立杆的;
(2)计算立杆间距少于700mm的;
(3)梁高度大于1.4m的或梁截面积大于0.7㎡的;
(4)板厚度大于300mm的;
(5)架体高度大于8m的。
6、可调托座(顶托)与钢管立杆交接处应设置横向水平杆,托座(顶托)顶距离水平杆的高度不应大于200mm。梁底立杆严禁采用单立杆,应至少设置双立杆及以上立杆,按梁宽均匀设置,间距宜在200mm,其偏差不应大于25mm。
7、高支模搭设前,高度超过1米的大梁及折算厚度超过300的板,其立杆必须根据方案搭设要求全数弹墨线放样定位。架体高度大于8m的,其立杆根据方案搭设要求全数弹墨线放样定位。