汐汐
发帖时间:2015-10-22 16:14:50 楼主

混凝土原材检验批容量怎么填?范例中的5批是什么意思

597060921
回帖时间:2015-10-23 10:50:16 1楼

砼原材料就是检查水泥、外加剂、碎石、砂以及搅拌时候用的水啊这些。
范例里面的5批值得是该检验批验收批次,但是我觉得以批作为容量单位不统一,还是建议按该检验批浇筑砼的方量作为检验批容量。
如果现场采用的是商品混凝土是不需要做这个检验批。
思绪飘了好远
回帖时间:2015-10-22 19:54:04 2楼

混凝土原材料检验批容量可根据验收部位的混凝土工程量(m3),其中主控项目、允许偏差项目是不需要填写最小抽样和实际数量的,因为现场实际操作过程中不存在现场实际抽样检查和验收记录要求,所以也不需要做原始记录的。
云中飞鹤
回帖时间:2015-10-22 17:28:57 3楼

7.2.1   水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、 安定性及其他必要的性能指标进行复验, 其质量必须符合现行国家标准 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175 等的规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。

钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。

检查数量:   按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。

检验方法:   检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

7.2.2    混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 等和有关环境保护的规定。 预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164 的规定。

检查数量:   按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:   检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

7.2.3   混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 和设计的要求。

检验方法:   检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。

一般项目

7.2.4   混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596 等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

检查数量:   按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:   检查出厂合格证和进场复验报告。

7.2.5    普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53、 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52 的规定。

检查数量:   按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:   检查进场复验报告。

注: 1 混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过构件截面最小尺寸的 1/4,且不得超过钢筋最小净间距的 3/4。

2 对混凝土实心板,骨料的最大粒径不宜超过板厚的 1/3,且不得超过 40mm。

7.2.6    拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63 的规定。

检查数量:   同一水源检查不应少于一次。

 

这里的批,就是你的验收批次

GB50300
回帖时间:2015-10-22 16:21:54 4楼

如果你们用的是商品混凝土就不需要做这张检验批了。基本上每个工地都是要使用商品混凝土的!

其他类似问题

混凝土原材检验批容量怎么填?范例中的5批是什么意思...阅读全文

汐汐 2015-10-22 7882 4

不太明的请大家指点下,谢谢...阅读全文

新手 2016-05-26 2266 2

软件中模板安装的检验批容量5件是什么意思?我这是做地下室底板,承台的,模板安装的话检验批容量怎么写?按照间算还是按什么算...阅读全文

风林火山 2015-10-26 8712 3

钢筋原材、加工容量怎么填?...阅读全文

YY 2015-07-02 5804 2

钢筋原材检验批如果按批算的话,一次性进了19批,那么位置应该怎么填,是按划分好的检验批填,还是填所有检验批的位置。...阅读全文

往后余生 2018-08-01 2383 2