容量是不是有限值?哪本规范上有介绍
2380
3
容量,比如屋面,是1000平米做一个检验批次,超过的话要做两张检验批?钢结构中焊接,组装,零部件加工,紧固件,涂装分项,这些有容量限值吗?
如果超过1000平方,就划分2个检验批。
同样,钢结构参照:钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2002)
《GB50300》只是统一验收规范,和《GB50300》还有众多本配套的规范,如图:
GB50300及配套规范下载:http://www.pmddw.com/DataSee_18803_1.aspx
豆豆7092015-10-25 10:46:45回复
钢结构焊接 -容量200根--部位-钢柱,软件自动生成的最小抽样数量和表3.0.9有关系吗 钢结构焊接 -容量200根--部位-钢柱,软件自动生成的最小抽样数量和表3.0.9有关系吗
云中飞鹤2015-10-25 10:51:41回复
钢结构焊接是全数检查的,你有多少构件就检查多少?最小抽样数就是全数,和表格3.0.9无关 钢结构焊接是全数检查的,你有多少构件就检查多少?最小抽样数就是全数,和表格3.0.9无关
其他类似问题
容量,比如屋面,是1000平米做一个检验批次,超过的话要做两张检验批?钢结构中焊接,组装,零部件加工,紧固件,涂装分项,这些有容量限值吗?...阅读全文
豆豆709 2015-10-25 2380 3
梁模板地基基础取值中“地基承载力特征值”中“可按本规范6.3.2条采用”,指的是哪本规范?...阅读全文
123456call 2017-03-29 1680 1
检验批表格的容量有没有限度?倘若有,应当查什么规范?...阅读全文
影 2017-08-26 1429 1
接地电阻测试记录中测试部位是不是图纸上有的都要全测还是抽测??...阅读全文
清颖 2015-08-03 2898 2
室内抹灰:房间个数是23间,走廊抹灰面积转换成间数是47间,超过50间上限值,应该怎样分检验批?...阅读全文
新手上路 2017-05-05 4674 3
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取