首府中央花苑7#、13#工程检验批划分
一、编制依据
(一)施工合同
(二)施工图纸
(三)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
(四)施工组织设计
二、工程概况
新疆新会融首府中央花苑7#高层住宅楼工程,该工程位于乌鲁木齐市六道湾1号立井北侧约2公里处,建筑面积13307.59㎡,其中地上建筑面积为:12039.19㎡,地下建筑面积为:1269.4㎡。建筑结构:剪力墙结构,桩筏基础,层数:地上三十层,地下三层,建筑总高度:90.75m 。
新疆新会融首府中央花苑13#高层住宅楼工程,该工程位于乌鲁木齐市六道湾1号立井北侧约2公里处,建筑面积11203.91㎡,其中地上建筑面积为:10098.8㎡,地下建筑面积为:1105.11㎡。建筑结构:剪力墙结构,桩筏基础,层数:地上三十层,地下三层,建筑总高度:90.6m 。
本工程耐火等级为一级,地下防水为1级,屋面防水等级为1类,该工程结构类型为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度第二组。
工程质量要求:合格。
三、施工段的划分
根据工程特点、工期节点内容要求,分为四个主要施工段如下:
第一施工段:7#、13#基础阶段
第二施工段:1-10层施工阶段
第三施工段:11-20层施工阶段
第四施工段:21-30层施工阶段
四、分部、子分部、分项、检验批的划分
(一)分部工程的划分
本工程分部工程划分为:地基与基础工程、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水及采暖分部、建筑电气分部、电梯分部、节能分部。
(二)子分部工程的划分
1、地基与基础分部可分为以下子分部
土方子分部、地下防水子分部、混凝土基础子分部、砌体基础子分部。
2、主体结构分部可分为以下子分部
混凝土结构子分部、砌体结构子分部。
3、建筑装饰装修分部可分为以下子分部
地面、抹灰、门窗、涂饰、细部子分部。
4、建筑屋面分部可分为以下子分部
卷材防水屋面、
5、建筑给、排水及采暖工程可分为以下子分部
给水管道及配件安装、排水管道及配件安装、雨水管道及配件安装、室内采暖管道及配件安装
6、建筑电气分为以下子分部
电线导管、电缆导管和线槽敷、电线、电缆穿管和线槽敷、电缆头制作、接线和线路绝缘测试、普通灯具安装、开关、插座、风扇安装、建筑物照明通电试运行、接地装置安装、建筑物等电位联结
电梯分部工程由建设单位分包给相关的专业单位施工,这些检验批的划分方案由分包单位出具。
(三)分项工程的划分
1、土方子分部工程分为以下分项
土方开挖、土方回填分项
2、地下防水子分部工程分为以下分项
防水混凝土、卷材防水层、涂料防水层、细部构造分项工程
3、混凝土基础子分部工程分为以下分项
模板、钢筋、混凝土、现浇结构土分项工程
4、砌体基础子分部工程分为以下分项
混凝土砌块砌体分项工程
5、混凝土结构子分部工程分为以下分项
模板、钢筋、混凝土、现浇结构分项工程
6、砌体结构子分部工程分为以下分项
填充墙砌体分项
7、地面子分部工程分为以下分项
水泥混凝土面层、砖面层。
8、抹灰子分部工程分为以下分项
一般抹灰分项工程
9、门窗子分部工程分为以下分项
门窗制作与安装、铝合金门窗安装分项
10、涂饰子分部工程分为以下分项
水性涂料涂饰分项
11、细部子分部工程分为以下分项
护栏和扶手制作和安装分项
12、卷材防水屋面子分部工程分为以下分项
保温层、找平层、卷材防水层、细部构造分项、
(四)检验批的划分
1、地基与基础分部工程
(1)、土方开挖分项:
7#楼:土方开挖;
13#楼:土方开挖;
(2)、土方回填分项:
室外土方回填
(3)、模板分项:
筏板:
7#楼:轴模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批;
13#楼:分项工程(现浇结构模板安装)检验批;
地下一层至地下三层墙、柱、顶板、梁、楼梯:
7#楼:模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批;
轴模板分项工程(模板拆除)检验批。
13#楼:模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批;
模板分项工程(模板拆除)检验批。
(4)、钢筋分项:
筏板:
7#楼:钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批;
钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批。
13#楼:钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批;
钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批。
地下一层至地下三层墙、柱、顶板、梁、楼梯:
7#楼:钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批;
钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批。
13#楼:钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批;
钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批。
(5)、混凝土分项:
筏板:
7#楼:混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批;
混凝土分项工程(混凝土施工)检验批。
13#楼:混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批;
混凝土分项工程(混凝土施工)检验批。
地下一层至地下三层墙、柱、顶板、梁、楼梯:
7#楼:混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批;
混凝土分项工程(混凝土施工)检验批。
13#楼:混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批;
混凝土分项工程(混凝土施工)检验批。
(6)、现浇结构分项:
筏板:
7#楼:现浇结构分项工程(结构施工)检验批;
13#楼:现浇结构分项工程(结构施工)检验批;
地下一层至地下三层墙、柱、顶板、梁、楼梯:
7#楼:现浇结构分项工程(结构施工)检验批;
13#楼:现浇结构分项工程(结构施工)检验批;
(7)、砖砌体分项
砖砌体分项工程质量检验批。
(8)、防水混凝土分项
筏板:
7#楼:防水混凝土分项工程检验批;
13#楼:防水混凝土分项工程检验批;
地下一层至地下三层墙、柱、顶板、梁、楼梯:
7#楼:防水混凝土分项工程检验批;
13#楼:防水混凝土分项工程检验批;
(9)、卷材防水层分项
筏板:
7#楼:卷材防水层分项工程检验批;
13#楼:卷材防水层分项工程检验批;
2、主体结构分部
(1)模板分项
7#楼:1~30层各层模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批;
1~30层各层模板分项工程(模板拆除)检验批。
13#楼:1~30层各层模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批;
1~30层各层模板分项工程(模板拆除)检验批。
(2)钢筋分项
7#楼:1~30层各层钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批;
1~30层各层钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批。
13#楼:1~30层各层钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批;
1~30层各层钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批。
(3)混凝土分项
7#楼:1~30层各层混凝土分项工程(混凝土施工)检验批;
13#楼:1~30层各层混凝土分项工程(混凝土施工)检验批;
(4)填充墙砌体分项
各层(1~30层)填充墙砌体分项工程检验批
3、装饰分部
(1)水泥混凝土面层分项
地下一层至地下三层、1~30层各层水泥混凝土面层分项工程检验批
(2)砖面层分项
1~30层各层砖面层分项工程检验批
(3)一般抹灰分项
地下一层至地下三层、1~30层各层一般抹灰分项工程检验批
(4)门窗制作与安装、铝合金门窗分项
1~30层各层门安装分项工程检验批
(5)水性涂料涂饰分项
地下一层至地下三层、1~30层各层水性涂料涂饰分项工程检验批
(6)护栏和扶手制作与安装分项
地下一层至地下三层、1~30层各层护栏和扶手制作与安装分项工程检验批
4、屋面分部
(1)屋面找平层分项
7#、13#楼顶屋面找平层分项工程检验批。
(2)屋面保温层分项
7#、13#楼顶屋面保温层分项工程检验批。
(3)屋面卷材防水层分项
7#、13#楼顶卷材防水层分项工程检验批。
(4)细部构造分项
7#、13#楼顶细部构造分项工程检验批。
五、分部、分项、检验批工程验收
(一)分部工程质量
分部(子分部)工程质量由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工项目经理和有关堪察、设计单位项目负责人进行验收。
(二)分项工程质量
分项工程质量由监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。
(三)检验批质量
检验批得质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收。