小鳞鱵
发帖时间:2015-11-08 10:42:56 楼主

水下混凝土设计与施工的强度等级? [ 标签:混凝土 强度,混凝土,施工 ] 钻孔灌注桩混凝土设计强度为C20,施工应该按照C25还是C30进行,这个的标准是什么?

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-08 16:17:54 1楼

施工方法

水下浇筑混凝土的方法有:混凝土泵浇筑法、导管法、柔性管法、活底吊箱法、袋石法、倾注法和预填骨料压浆法。其中以混凝土泵浇筑法和导管法较好,其设备和施工比较简单,质量容易保证。

导管法

采用导管法浇筑水下混凝土,适用于水深不超过15~25m的情况。导管的直径为25~30cm,每节长1~2m,用橡皮衬垫的法兰盘连接,底部应装设自动开关阀门,顶部装设漏斗。导管的数量与位置,应根据浇筑范围和导管的作用半径来确定。一般作用半径不应大于3m。
在浇筑过程中,导管只允许上下升降,不得左右移动。开始浇筑时,导管底部应接近地基约5~10cm,而且导管内应经常充满混凝土,管下口必须恒埋于混凝土表面下约1.0m,使只有表面一层混凝土与水接触。随着混凝土的浇筑,徐徐提升漏斗和导管。每提到一个管节高度后,即拆除一个管节,直到混凝土浇出水面为止。与水接触的表层约l0cm厚的混凝土,因质量较差,最后应全部予以清除。

袋砌法

用袋砌法浇筑水下混凝土,系把混凝土半满地装入牢固的麻袋或布袋中,由潜水员在水下进行砌浇。袋的孔隙应能使砂浆渗出但不宜过大。采取这种浇筑方法,袋与袋之间的层面,虽然可以从袋孔中挤出的水泥浆互相胶结,但其整体性终究是很差的。此种混凝土的坍落度以5~7cm为宜,不得采用干拌混凝土。混凝土袋应交错放置,相互靠紧。

倾注法

倾注法浇筑水下混凝土,可用于岸边水深不起过1.5m的情况,其方法如图5-3所示。新浇的混凝土堆用夯击或振动等方法挤入已浇的混凝土体中,使只有前沿的混凝土坡面与水直接接触。混凝土的坍落度以7~10cm为宜。采用此种方法应尽量缩短浇筑时间,在浇筑工作未完成之前,先浇的混凝土不得凝固。

柔性管法

柔性管法是采用柔性软管输送混凝土,利用周围的水对软管的压力控制混凝土的下落速度。

活底吊箱法

活底吊箱法是将混凝土装在能够开底的密闭吊箱内,通过水层直达浇筑地点,然后开0.3-0.4m 底卸料。

预填骨料压浆法

水下预填骨料压浆法,要求水泥砂浆具有一定的流动度和一定的抗离析能力。压浆压力与灌注浆液的稠度、预填骨料平均粒径及要求扩散半径有关。如果预填骨料平均粒径在150mm以内,扩散半径在1. 5m以内,当水深为零时,管底出 浆压力约为50~150kPa。有水仓面,管底出浆压力应再加上相应水深引起的水压力。
水下混凝土浇筑是一项不能直观的隐蔽施工过程,必须加强质量检验才能保证工程质量。特别是在浇筑过程中应随时检查是否按工艺规程进行。拆模后还应通过外观检查,必要时还要进行钻芯检查和进行压水试验。
  • 小鳞鱵2015-11-09 10:54:15回复

    试块压实度检验是按C20还是按C25的强度出报告? 试块压实度检验是按C20还是按C25的强度出报告?

  • 云中飞鹤2015-11-09 15:14:50回复

    当然是按设计要求啊 当然是按设计要求啊

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-08 16:17:00 2楼

水下砼为水中浇注的砼,根据水深确定施工方法,较浅时,可用倾倒法施工,水深较深时,可用竖管法浇注,一般配合比同陆上砼相同,但由于受水的影响,一般会比同条件下的陆上砼低一个强度等级,所以应提高一个强度等级,如要求达到C25,应配到C30。另外,还有一种加速凝剂的方法,比较可靠,但造价比较高, 水下混凝土标号不低于C25。
吃肉
回帖时间:2015-11-08 14:04:53 3楼

这个我也找过,没有找到相关规范的规定,有一个说法就是应当提高一个强度等级或者在设计时原配制强度提高1.1~1.15倍。验收时应当还是按原强度等级进行验收,但试块的强度应当是比较高的,关键是实体满足设计强度就可以了。主要是水下灌注时混凝土强度容易下降,因此有这个规定。还有桩的强度C20太低,应当至少达到C25。

其他类似问题

水下混凝土设计与施工的强度等级? [ 标签:混凝土 强度,混凝土,施工 ] 钻孔灌注桩混凝土设计强度为C20,施工应该按照C25还是C30进行,这个的标准是什么?...阅读全文

小鳞鱵 2015-11-08 2587 3

一个工程分两部分,品茗资料如何分批做?求教各位大神...阅读全文

爱学习的豆豆 2018-06-02 1675 3

我的狗号是z726098,为什么我输入买软件时提供的注册码进不去?还有安徽省有施工资料的程序吗?急...阅读全文

紫金 2012-01-14 3203 1

一个楼层有2种砌体   一种是页岩砖(只是用于卫生间部分) 一种是加气块   然后每层的方量页岩砖只有8方   加气块有40到60左右   这样可以1到四五层做一个检验批么?然后加气块是用粘结剂的 不需要做砂浆试块。只有页岩砖部分是需要送砂浆试块(砂浆试块是每层都送检的),这样2种材料应该分开做检验批吧,能几层到几层做一个检验批么?...阅读全文

小公举 2017-10-22 4761 4

3.4.2. 空调风系统1) 本项目室内末端采用天花板内藏风管式或者嵌入式室内机,顶送顶回,能满足各自空间的室内空调独立控制。2) 新风采用全热回收新风机组,回收排风能量处理新风,新风直接送入室内。全热回收机组具备过渡工况旁通功能。本项目空调系统采用变冷媒流量多联式中央空调(VRF)系统,按楼层分区域分别独立设置系统,室外机设置于屋面及各层设备平台。本工程 VRF 系统冷媒要求采用环保冷媒。3.3.2. VRF 系统共设置 18 套,共计 770 HP,总制冷量 2041.5KW。请问一下各位大神,这个空调资料,1.变冷媒流量多联式中央空调(VRF)系统这个我是用:通风与空调分部-多联机(热泵)空调系统子分部里的检验批做资料吗?2.另外空调风这个,新风采用全热回收新风机组,这个我应该用哪个子分部来做检验批?望各位大神提点一下...阅读全文