发帖时间:2015-11-12 14:37:29 楼主

请问标准养护砼试件抗压强度试验报告数据汇总表上的(达设计抗压强度等级%)一栏,该照试验站的检验报告上的(达设计抗压强度等级%)填写,还是重新算?请前辈们指点

597060921
回帖时间:2015-11-12 17:21:32 1楼

按照检测中心出具的《检测报告》上面的“达到设计百分数”填写。

计算方式不就是:强度代表值/设计强度等级*100%。

  • 带刺的玫瑰2015-11-12 17:45:05回复

    试验站是折合标准值/设计强度等级,请问对吗? 试验站是折合标准值/设计强度等级,请问对吗?

  • 5970609212015-11-12 18:30:03回复

    难道你的试压块不是150*150*150mm的?标准尺寸不用折算,直接取强度代表值(也就是一组三块试压块的实测强度的平均值),然后除以砼强度等级(例如C30就是30)。 难道你的试压块不是150*150*150mm的?标准尺寸不用折算,直接取强度代表值(也就是一组三块试压块的实测强度的平均值),然后除以砼强度等级(例如C30就是30)。

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-12 16:01:27 2楼

请问标准养护砼试件抗压强度试验报告数据汇总表上的(达设计抗压强度等级%)一栏,该照试验站的检验报告上的(达设计抗压强度等级%)填写,还是重新算?检验报告上的(达设计抗压强度等级%)填写的和重新算的有区别么?
  • 带刺的玫瑰2015-11-12 16:53:53回复

    你好,算出来的不一样!请教一下。难道是我算错了?可否教一下怎么算 你好,算出来的不一样!请教一下。难道是我算错了?可否教一下怎么算

  • 云中飞鹤2015-11-13 10:03:16回复

    一般情况下,如果是商混的话,可能所取的试块不是标准规格的,实验室会给你折算后的数据的,这个可能就是差异的所在------你最好把试验单和你自己算的贴出来,就能看出差异在哪里了 一般情况下,如果是商混的话,可能所取的试块不是标准规格的,实验室会给你折算后的数据的,这个可能就是差异的所在------你最好把试验单和你自己算的贴出来,就能看出差异在哪里了

其他类似问题

请问标准养护砼试件抗压强度试验报告数据汇总表上的(达设计抗压强度等级%)一栏,该照试验站的检验报告上的(达设计抗压强度等级%)填写,还是重新算?请前辈们指点...阅读全文

带刺的玫瑰 2015-11-12 2530 2

豆豆27 2021-12-08 537 2

混凝土抗压强度怎样评定...阅读全文

liyucheng 2018-12-08 1180 1

主体楼层混凝土标养送掉了,现在取的是钻芯混凝土,混凝土抗压强度值有9个,是不是不能混凝土报告汇总了?...阅读全文

张张 2018-09-04 966 1

标准养护混凝土抗压强度计算表在软件里怎么计算的,麻烦各位大师留下教程,万分感谢。...阅读全文

JM 吴 2019-08-11 760 2