九华彡草根
发帖时间:2015-11-13 14:27:53 楼主

外墙金属门窗接地属于什么分项工程的啊,需要做接地电阻测试吗,用的是哪张表格啊

597060921
回帖时间:2015-11-15 16:56:34 1楼

你好,只需在45层以上时候填写《防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录》有“一般项目”中第4项(验收规范第25.2.7条)即可,不用单独报验。

至于电阻测试,按照要求需要做,但是施工现场实际是没有单独测试,最终在防雷测试点测试时候一起做了。

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-14 18:45:19 2楼

接地电阻测试用不是单独测试的,他是和防雷一起测试的----用的就是防雷系统的表格
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-13 16:40:07 3楼

建筑物等电位连接检验批质量验收记录

  • 九华彡草根2015-11-14 13:32:45回复

    你好 您说的是 建筑物等电位联接分项吗 然后我需要的是接地电阻测试表格 你好 您说的是 建筑物等电位联接分项吗 然后我需要的是接地电阻测试表格