谦谦君子
发帖时间:2015-11-16 21:51:00 楼主

我们这边是多层住宅,布局分散,搭设塔吊太浪费了,想搭设施工井架,然后在各个栋号之间搭设运输通道,通道连接各栋号的二层,请问我该选择哪个计算模块呢?!请大神指教。

奋斗
回帖时间:2015-11-17 07:59:04 1楼

安全通道设置,在安全计算模块脚手架那块有

  • 谦谦君子2015-11-18 19:11:54回复

    脚手架那的好像只是一层的安全通道,不能设置多层通道。 脚手架那的好像只是一层的安全通道,不能设置多层通道。

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-16 22:37:23 2楼

一般情况下,多层建筑是每栋设置一到几台龙门架的,不需要搭设通道的,那样并不节省,反而增加危险性
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-16 22:33:51 3楼

这个过车的通道可以用井架卸料平台模块计算-----但联通二层并不经济,你二层以上如何浇筑?你考虑过么?
  • 谦谦君子2015-11-16 23:03:46回复

    你好,主要是我们一共有48栋多层住宅,栋号太分散了,塔吊也不怎么经济,所以在后期砖砌体抹灰阶段考虑采用井架,4-5栋公用一个井架,栋号间搭设通道,通道长度最长的有26m吧。 你好,主要是我们一共有48栋多层住宅,栋号太分散了,塔吊也不怎么经济,所以在后期砖砌体抹灰阶段考虑采用井架,4-5栋公用一个井架,栋号间搭设通道,通道长度最长的有26m吧。

  • 云中飞鹤2015-11-17 08:15:01回复

    公用井架,还不如一栋一个呢 公用井架,还不如一栋一个呢

其他类似问题

我们这边是多层住宅,布局分散,搭设塔吊太浪费了,想搭设施工井架,然后在各个栋号之间搭设运输通道,通道连接各栋号的二层,请问我该选择哪个计算模块呢?!请大神指教。...阅读全文

谦谦君子 2015-11-16 2482 3

运输通道架,长20米,没法做拉结,设置钢丝绳如何计算。...阅读全文

玉龙雪山 2017-03-09 1956 1

豆豆121 2023-01-06 506 1

塔吊与建筑物距离8米,离地15米采用钢管扣件搭设通道,上部采用钢丝绳与主体拉结,如何计算?谢谢...阅读全文

xak 2014-03-05 3488 3

是一个连廊,承重架的高度是9.7米,是属于高支模。但是下面有一个安全通道,计算和画图的时候必须把这个通道给画出来,但是在BIM里面好像找不到可以修改的地方。 还有模板支架的纵横向长度是否指的是梁的总长度和总宽度,为什么和CAD导入的数据不符。也无法修改。感恩了。...阅读全文

竹风吟月 2016-05-12 3485 1