小田所
发帖时间:2015-11-18 09:46:15 楼主

回顶方案里,验算模板支架对混凝土楼盖影响分析,计算书验算不能通过,软件给出的建议是“保留本层支架或增加二次支撑”,请问:

1.软件里如何设置保留本层支架或增加二次支撑?

2.设置后能否重新生成已保留本层支架或增加二次支撑后的计算书?




奋斗
回帖时间:2015-11-19 08:58:46 1楼

你这是老版本,注意升级新版本。在逗逗网就有。  实在不会,找客服
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-18 13:09:12 2楼

这个新版的软件,已经给与调整了-----请你升级最新的软件10.5.1版本

其他类似问题

回顶方案里,验算模板支架对混凝土楼盖影响分析,计算书验算不能通过,软件给出的建议是“保留本层支架或增加二次支撑”,请问: 1.软件里如何设置保留本层支架或增加二次支撑? 2.设置后能否重新生成已保留本层支架或增加二次支撑后的计算书?...阅读全文

小田所 2015-11-18 3407 2

施工层下设支架层数都设置到5层了,结果还是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑 这是什么情况啊,没法做了啊。现实怎么可能隔5层拆模的,,是不是软件有问题?有没有哪位大神做过的,教一下我啊,,万分感谢...阅读全文

韬光养晦 2015-07-29 3584 2

进行模板支架对砼楼盖影响分析计算时,荷载参数里面的“当前施工层每根立杆传递荷载”怎么取值?...阅读全文

一阵风 2015-08-05 4216 5

我是湖南人,在“模板支架对楼盖影响分析”的计算中,我遇到了以下问题要请各位专家帮我解决一下:1、按以下程序打开品苟安全计算软件:“CSC2010-HN→模板工程→模板支架对楼盖影响分析→楼盖板单元结构参数→砼强度实测值”,程序中的“砼强度实测值”是一个自动选项,但我觉得该选项值不对,就以“品茗软件大厦”为例吧,当前施工层数为第4层,施工层下支架层数为2层,楼盖砼强度等级为C30,当选第3层楼盖的砼龄期为28天时,自动选择值为14.3MPa,而根据我们实际检测,其砼强度已基本接近了30MPa,两者相差甚远,即使你想输入实际值时却又输不进去,请问是怎么回事?2、在“模板支架对楼盖影响分析”计算中还遇到了一个更奇怪的问题,就是当首次计算发现施工层下的支架层数不够时,采取增加支架层数,但不管你增加多少层支架,计算结果仍不能满足要求,这与实际也是不相符的,在实际操作中,我们在施工层下保留3~4层支架是完全能满足安全要求的。3、该软件中,楼盖板中的钢筋布置只有底层钢筋和面层支座处负筋的设置,而没有双层双向通长钢筋的设置情况,没办法对双层双向通长钢筋设置的楼盖进行计算。在实际中我们接触最多的是双层双向通长钢筋设置的楼盖。...阅读全文

冰雪 2010-07-15 5056 3

为什么智能布置模板的梁底和梁侧一直通不过,不管我怎么设置参数,就是通不过,请问高手,这个问题出在哪了?...阅读全文

☆☆☆ 2018-12-06 1568 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭