豆豆759
发帖时间:2015-11-19 12:16:07 楼主

地下室浇筑抗渗砼后要做(防水砼检验批质量验收记录)还是做(砼原材料检验批质量验收记录、砼配合比设计检验批质量验收记录、砼施工检验批质量验收记录)?

天涯海角
回帖时间:2015-11-20 12:29:16 1楼

地下室浇筑抗渗商品砼后要做的资料与普通商品砼浇筑基本一样,做“混凝土施工检验批质量验收记录”表,其余检验批表均不需要做,在做“混凝土施工检验批质量验收记录”时需注意增加主控项目中第二项内容的记录:即“混凝土抗渗及试件取样和留置”的内容。
  • 豆豆7592015-11-21 21:13:09回复

    砼原材料检验批质量验收记录、砼配合比设计检验批质量验收记录及防水砼检验批质量验收记录不需要做? 砼原材料检验批质量验收记录、砼配合比设计检验批质量验收记录及防水砼检验批质量验收记录不需要做?

GB50300
回帖时间:2015-11-20 07:56:20 2楼

商品砼不需要做砼配合比和原材料,只需做砼防水、砼施工。抗渗试块500m3一组,且每项施工不少于两组。
  • 豆豆7592015-11-21 21:15:36回复

    你的意思是普通砼就做:砼原材料检验批质量验收记录、砼配合比设计检验批质量验收记录、砼施工检验批质量验收记录。如果是抗渗砼的就做:防水砼检验批质量验收记录、砼施工检验批质量验收记录 你的意思是普通砼就做:砼原材料检验批质量验收记录、砼配合比设计检验批质量验收记录、砼施工检验批质量验收记录。如果是抗渗砼的就做:防水砼检验批质量验收记录、砼施工检验批质量验收记录

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-19 12:41:40 3楼

防水混凝土和混凝土结构分项的内容都必须做-----试块也是都要取的

其他类似问题

地下室浇筑抗渗砼后要做(防水砼检验批质量验收记录)还是做(砼原材料检验批质量验收记录、砼配合比设计检验批质量验收记录、砼施工检验批质量验收记录)?...阅读全文

豆豆759 2015-11-19 2218 3

如规范中说明的:每项工程不得少于两组中的每项工程是指单位工程还是一个部位?...阅读全文

win su 2018-07-27 1789 2

抗渗砼怎样留置试块?...阅读全文

明天会更好 2018-02-07 3051 4

我做了锚杆施工记录和注浆记录,请问锚杆检验批验收用哪张表格?我这是分区块的,是一个区块做一张检验批吗?还有隐蔽资料怎样做?是像桩一样一根做一个隐蔽,还是一个基础做一个,或者也是一个区块做一张隐蔽,有545个锚杆,有没有锚杆隐蔽的表格?...阅读全文

z12y19 2018-07-13 3795 2

请教各位大神,地下室墙柱梁板同时浇筑,那么我是将墙柱和梁板分开做模板安装、钢筋安装,还是可以同时一块做...阅读全文

两袖清风 2017-12-27 2460 2