针对你的问题回答:
疑问点:1、你的80吨是总荷载,还是集中荷载? 2、你放置在一块板上,周围是否影响柱、梁结构?3、你的基础传力如何释放?4、你搁置的这层是第几层,传递至基础,会不会造成基础变形?5、机器不动是80T,如果振动情况下呢?
解决:1、按总荷载80T来考虑吧,考虑机器振动,暂且以120吨考虑。2、以下画图,是我针对你目前这块板周围情况(梁、柱、板的大小及配筋要求)进行的结构分析及计算,供你参考。 3、你要注意施工时此板与周围梁的合理性,建议板下用架体进行满堂施工回顶,待机器使用拆除后,再拆除架体。4、注意基础承载力,是否能扛住100多吨荷载。
5、最重要的,建议你通过设计给予答复,此次回复,仅供你参考使用。