风林火山
发帖时间:2015-11-20 10:21:33 楼主

GB50204-2015混凝土规范中地下室模板分项,楼梯做在梁板检验批里要细分出来吗?里面有个楼梯相邻踏步高差,是属于楼梯的,是不是还要在检验批部位和检验批容量里体现出楼梯?

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-20 16:02:28 1楼

GB50204-2015混凝土规范中地下室模板分项,楼梯做在梁板检验批里要细分出来吗?里面有个楼梯相邻踏步高差,是属于楼梯的,是不是还要在检验批部位和检验批容量里体现出楼梯?楼梯是直接包含在梁板检验批里的
曼陀罗
回帖时间:2015-11-20 13:21:57 2楼

首先,地基与基础分部里面没有模板分项,你说的这个模板安装检验批在钢筋混凝土扩展基础和筏形与箱形基础下面,根据基础的类型去选择相应分项里的检验批。这张模板安装检验批,如果在做的时候有算到楼梯的话,部位里面要体现出来,在检验批容量里面楼梯的数量也要算上去。

其他类似问题

GB50204-2015混凝土规范中地下室模板分项,楼梯做在梁板检验批里要细分出来吗?里面有个楼梯相邻踏步高差,是属于楼梯的,是不是还要在检验批部位和检验批容量里体现出楼梯?...阅读全文

风林火山 2015-11-20 3416 2

新规范GB50204-2015没有模板拆除表格?...阅读全文

安琪儿 2016-05-24 4295 1

新混凝土规范GB50204-2015怎么更新呀...阅读全文

竹风吟月 2015-11-19 3035 3

新版混凝土规范GB50204-2015出来了,但是要怎么更新呢?我新版混凝土已经下载好了,安装时要替换原来的资料软件,如果替换了,原来的软件里面的资料是否还在?有没具体的更新步骤?...阅读全文

风林火山 2015-11-19 3259 4

根据GB50204-2015   P4页第三条:删除了模板拆除的验收规定,这表明着今后在做资料时,对应的模板拆除检验批表格不需要填写,终于找到因规范的变更导致资料表格的减少 。改变后的模板分项工程只有模板安装检验批,新的模板安装检验批容量如何来计算呢?有人主张用水平投影面积来计算,本人感觉还是用构件数、房间数、面数来计算比较简单,根据GB50204-2015  4.2.7、4.2.9条规定,现场检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18米时应全数检查,跨度小于18米时,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可以按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。为此,对梁、柱我们可以按构件数量来统计检验批容量,板、墙按房间数来统计检验批容量,大空间结构的墙、板按面数来统计检验批容量是最快、最便捷的方法。...阅读全文

月色皎洁 2015-10-09 4758 15