往年无忘
发帖时间:2015-11-21 11:47:46 楼主

请问01.管道系统、强度和严密性试验记录PPR、PE-RT管道的试验持续时间分别是多少,试验情况说明怎么填?

云中飞鹤
回帖时间:2015-11-21 13:25:56 1楼

你是问采暖管道还是给水管道------这些是不同的-------请你认真看一下给排水工程施工验收规范,里面写的很清楚的

给水管道及配件安装

主控项目

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

检验方法: 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

  • 往年无忘2015-11-21 14:00:30回复

    嗯好,我看看规范,还有电气线路绝缘电阻测试记录怎么做? 嗯好,我看看规范,还有电气线路绝缘电阻测试记录怎么做?

其他类似问题

请问01.管道系统、强度和严密性试验记录PPR、PE-RT管道的试验持续时间分别是多少,试验情况说明怎么填?...阅读全文

往年无忘 2015-11-21 4758 1

安装资料软件中,强度严密性试验记录和管道强度,严密性试验记录有何区别?...阅读全文

温柔刀 2016-06-08 2625 1

阀门强度及严密性试验记录已知工作压力,试验压力、持续时间、实测压降怎么填写...阅读全文

豆豆234 2016-04-12 3283 1

给水强度严密性试验怎么填写。...阅读全文

半°微凉 2017-11-13 3688 2

阀门材料进场时,需做阀门强度、严密性试验,如果阀门厂家给的资质自带阀门试验报告,是不是我们就不用再做强度、严密性试验了?...阅读全文

静静的等待 2016-01-12 2561 2