wxw
发帖时间:2015-11-22 20:38:45 楼主

墙体模板计算中,新浇混凝土侧压力标准值G4k 取最大值还是最小值,两者计算结果差距大

奋斗
回帖时间:2015-11-23 10:47:43 1楼

1、可以按软件自动提示输入

2、可以根据规范,选用最小值。

3、结合施工现场,取一个可易操作和可施工的数据,如果坍落度太小,现场是否泵车能打出,结合实际考虑一下。 

4、建议根据软件取个正负20mm左右的数字即可

一路朝东
回帖时间:2015-11-23 10:12:23 2楼

取小值哈,规范上说清楚着呢
镜湖微雨
回帖时间:2015-11-23 08:40:05 3楼

关于最大值还是最小值,软件中是有提示的,主要是商砼的坍落度可能太大专家才建议取大值的,像162中公式的适用范围是坍落度在150mm以内,50666是在180mm以内(180mm以上公式取第二个)。
云中飞鹤
回帖时间:2015-11-23 07:47:16 4楼

这个你看软件给的提示,照着提示去做即可-----鼠标放到填写项上会给提示的

其他类似问题

墙体模板计算中,新浇混凝土侧压力标准值G4k 取最大值还是最小值,两者计算结果差距大...阅读全文

wxw 2015-11-22 3080 4

新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?取值不同时如何影响验算结果(取值不同时新浇筑混凝土作用于模板的最大侧压力取两个公式计算的较小值不都是一样的吗)?理论依据是有什么?...阅读全文

lenvis1984 2015-11-19 6941 2

品茗安全计算软件新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?方案计算的平面图和立面图如何保存为CAD图?梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?...阅读全文

lenvis1984 2015-11-19 5893 3

混凝土评定用强度代表值还是折合标准值...阅读全文

咪咪咪 2016-12-27 4663 1

新浇混凝土作用于模板的侧压力标准值应按F=0.22γctoβ1β2V∧½ 公式计算,江苏版软件中为G4K,...阅读全文

灿烂天空 2013-08-10 5335 1