一、主控项目1、暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏。2、变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。3、当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。二、一般项目1、钢制接地线的焊接连接应符合以下规定;材料采用及最小允许规格、尺寸应符合附表8的规定。1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;4)圆钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。2、明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5-1.5m;垂直直线部分1.5-3m;弯曲部分0.3-0.5m。3、在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其它坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。4、室内明敷接地干线安装应符合下列规定:1)敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm;3)跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;4)接地线表面沿长度方向,每段为15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;5)高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 5、当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。6、配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。7、设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。